防雷规范规定,二类防雷45米以上外墙的金属要防侧击雷,通常现场都是引下线与均压环连接,然后预留扁钢。那么问题来了,为了防止后期返工,需要先从预埋阶段确定接地电阻值是否符合规范要求,普通的接地电阻测试仪两根接地棒的导线长度20米、40米。对于45米以上完全不够用,问题:1.是否可以使用普通的BV线代替?2.是不是有别的测试方法或者仪器?
防雷规范规定,二类防雷45米以上外墙的金属要防侧击雷,通常现场都是引下线与均压环连接,然后预留扁钢。那么问题来了,为了防止后期返工,需要先从预埋阶段确定接地电阻值是否符合规范要求,普通的接地电阻测试仪两根接地棒的导线长度20米、40米。对于45米以上完全不够用,
问题:1.是否可以使用普通的BV线代替?2.是不是有别的测试方法或者仪器?
2楼
对了,还有接地电阻测试点的作用问题,我接地电阻测试点的电阻值符合要求,那么如何就能保证我上面楼层的引下线连接可靠,接地电阻值也符合要求呢?
回复
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2016-6-20 01:47 编辑
可以,接地探针的两棵线不变,测量线换成够长的2.5mm2的软导线来在上部或屋顶引下来测量。
不过记住,测量结果应该减去这棵测量线的电阻,使用电桥或者毫欧表来测量;当然,还可以使用接地电阻表来测量,精确度稍差。
如果从接闪器来测量,就可以通过和下面测试点的结果来对照,判断引下线是否可靠了。
还有一些先进的数字接地电阻测量仪,不需要接地探针,可以在楼上直接测量。
回复
4楼
学习了,谢谢
回复
5楼
cmb178 发表于 2016-6-20 05:40 学习了,谢谢为了土木币这回答太草率了吧!
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2016-6-20 01:42 可以,接地探针的两棵线不变,测量线换成够长的2.5mm2的软导线来在上部或屋顶引下来测量。不过记住,测量 …您刚刚说的有先进的测试仪不需要接地探针,能否普及下。我好去了解了解!
回复
7楼
可以参考这些,(接地技术220问见80-84页)
回复
8楼
dianqipanli 发表于 2016-6-21 14:50 可以参考这些,(接地技术220问见80-84页)谢谢前辈!
回复
9楼
摇表放在测量处,然后俩接地极用0.5的线跟摇表连接起来打在地里面
回复
10楼
谢谢分享!
回复
11楼
学习学习。老钱谢谢了