地下室(一至二层)防烟
t710108
t710108 Lv.12
2016年06月18日 09:32:22
来自于通风排烟
只看楼主

请问老师:地下一至二层,有直通外门,是否需要防压措施?在新版防火规范中没找到。只听说上海的规范是不需要防烟措施,地下三层需要。谢谢!

请问老师:地下一至二层,有直通外门,是否需要防压措施?在新版防火规范中没找到。只听说上海的规范是不需要防烟措施,地下三层需要。谢谢!
免费打赏
lsy207207
2016年06月23日 08:57:23
12楼
请网友自己看GB50016-2014第6.4.1条,及6.4.2条,会对你有帮助。
回复
xiangrk3849
2016年06月24日 11:19:48
13楼
本帖最后由 xiangrk3849 于 2016-6-24 11:23 编辑

防烟楼梯间没有直通室外的门,但是注意对封闭楼梯间的要求,见新规6.4.2条。