请问老师:地下一至二层,有直通外门,是否需要防压措施?在新版防火规范中没找到。只听说上海的规范是不需要防烟措施,地下三层需要。谢谢!
请问老师:地下一至二层,有直通外门,是否需要防压措施?在新版防火规范中没找到。只听说上海的规范是不需要防烟措施,地下三层需要。谢谢!
2楼
补充说明:是否需要机械防烟?
回复
3楼
首先请建筑专业对楼梯定义:是防烟楼梯间还是封闭楼梯间,是否有前室。按你的描述应该是封闭楼梯间。
其次如果该楼梯间有条件开设排烟窗且面积达到要求,那么就肯定是自然排烟了。
回复
4楼
谢谢,若是防烟楼梯,地下小于10米,有前室,那么是前室送风,楼梯间有排烟窗且面积达到要求,可以自然排烟?还是楼梯间送风,前室不送风?谢谢!
回复
5楼
楼上,请赐教,是否我说的条件,就不需要设置防烟楼梯间,只要满足排烟窗面积,也就不需要机械防烟措施?谢谢。
回复
6楼
看6。6。4条,清楚了,谢谢各位。
回复
7楼
对,请建筑专业定义改楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间?若为防烟楼梯间,就该有防烟措施,如果楼梯间满足首层开窗2平米,那么你只对前室加压,没问题的,但是注意,每层前室都需要加压。
回复
8楼
谢谢,解答。:handshake
回复
9楼
谢谢,解答。
回复
10楼
封闭楼梯间如自然通风面积不够也应设加压送风
回复
11楼
新规范与排烟版本不兼容 排烟规范的报批稿中可以用门代替