试验时间目前为止总15:33,还在继续中低压侧试验开始时20.3度,压力817KPA,结束时19.6度,800KPA高压侧试验开始时20.4度,压力819KPA,结束时19.5度,798KPA请教各同仁,温度与压力变化是否有公式可计算,以上压力变化是否在正常范围内?

试验时间目前为止总15:33,还在继续中
低压侧试验开始时20.3度,压力817KPA,结束时19.6度,800KPA
高压侧试验开始时20.4度,压力819KPA,结束时19.5度,798KPA
请教各同仁,温度与压力变化是否有公式可计算,以上压力变化是否在正常范围内?
免费打赏
一枕黄粱
2016年06月19日 14:34:29
12楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-19 07:25 纯净的氮气是很安全和清洁的,化学性质是十分稳定的。氮气压力受温度影响极小,在体积不变的条件下,气体 …不是纯氮气,系统内还有些制冷剂,还有冷冻油,所以有些不好判断
回复
荣昌制冷
2016年06月19日 16:33:06
13楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-19 14:34 不是纯氮气,系统内还有些制冷剂,还有冷冻油,所以有些不好判断我知道你说的不是纯氮气,是与少量的R22混合在系统里,我说的是对比纯氮气的主要性质。虽说都是用同一种R22制冷剂,但因系统不同,使用工况不同,规定的最高冷凝压力都不一样。所以在不了解楼主是什么系统的情况下,不能直接开口说把试验压力打到1.8MPa,万一楼主R22系统的最高工作压力允许达到1.8MPa呢,那试压压力就应该比1.8MPa高出30%了。
回复
co1461050832456
2016年06月19日 16:55:33
14楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-19 17:02 编辑

耐压试验与保压查漏是两个概念,
R22系统管路耐压试验一般不低于2.5mp,

查漏以及保压一般在1.8-2mp就可以了,
打压过高,对查漏并没有多大的帮助,反而易损坏压力表,

保压前应将系统制冷剂放掉,氮气纯度越高,准确度越高,
回复
荣昌制冷
2016年06月19日 17:16:35
15楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-19 17:19 编辑 联通动力 发表于 2016-6-19 16:55 耐压试验与保压查漏是两个概念,R22系统管路耐压试验一般不低于2.5mp,我说你懂什么没错!假设楼主的工作压力最高允许到1.8MPa的系统,保压保多少?以多少压力去查漏才能查出来?你摸到胡子就是爹?维修论坛冰箱冰柜用R12或R600a的系统打压捡漏都要达到2MPa,难道用R22的系统以工作压力去保压捡漏?到处胡说八道,你替古人担忧,难道人家连压力表在多少状态下使用都不懂?你把自己当成天知地知的“神仙”,把别人当成不懂事的娃?
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 18:03:16
16楼
谢谢两位的指教,可能是我表达不够清楚,我是在用的系统,就是存在渗漏点没找出来,制冷剂一直在泄漏,在系统内应剩约0.1MP时放光系统内除了压缩机中的制冷剂,打压氮气到所示值时打开了压缩机两端阀门保压了24小时。开始试压时低压侧20.3度,918KPA;高压侧20.4度,819KPA。结束时低压侧19.4度,794KPA;高压侧19.2度,791KPA。这两个数值都是电子加压表显示出来的数值。系统压力应该是2.5MP,不知道下一步正确的做法是不是应该高压打到1.8MP或是更高,低压打到1.2MP再保压24小时试漏呢?
回复
荣昌制冷
2016年06月19日 18:29:01
17楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-19 18:03 谢谢两位的指教,可能是我表达不够清楚,我是在用的系统,就是存在渗漏点没找出来,制冷剂一直在泄漏,在系 …你说的反应现象很正常。分别测高低压侧,分别在什么点上测的?是同时用两只表测的,还是一只表分别测的,是不是在同一时间内测的,这个都有区别的,何况温度只相差0.1度。充压是从哪个口(低压还是高压)进的,我估计是从低压测进的,因为低压压力高。结束时的反应也很正常,温度相差0.2度,由于静止的时间关系,高低压压力基本平衡,压力只相差3KPa。时间长点,高低压压力就完全平衡了。一个2.5MPa的系统,打压捡漏压力还远低于工作压力,怎么能捡得出漏来?至少要达到3MPa!
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 18:51:38
18楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-19 18:29 你说的反应现象很正常。分别测高低压侧,分别在什么点上测的?是同时用两只表测的,还是一只表分别测的, …您好,2.5MP是系统最高压力,这是热泵工况的空调,按说是不是没有高低压侧的说法了呀?正常运行到2.1MP要保护了,高低压分别在储液器入口和气液分离器处测的压力,两只表同时测的
回复
荣昌制冷
2016年06月19日 19:54:08
19楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-19 19:55 编辑 fjhdn1776 发表于 2016-6-19 18:51 您好,2.5MP是系统最高压力,这是热泵工况的空调,按说是不是没有高低压侧的说法了呀?正常运行到2.1MP要 …压力和温度的反应都是很正常了,捡漏压力应高于最高工作压力,1.8MPa的压力是捡不出漏点的。只要把泄漏点找出来,并且处理好就行了。系统的常见泄漏点有:各连接处的法兰,丝扣;各焊接点;通向大气端阀门的气密性;除全封闭式压缩机外的轴封(油封)等。注意管路之间不可碰靠在一起,以免震动摩擦破裂产生泄漏。
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 20:47:43
20楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-19 19:54 压力和温度的反应都是很正常了,捡漏压力应高于最高工作压力,1.8MPa的压力是捡不出漏点的。只要把泄漏点 …谢谢版主的关注,我明天再加压试吧