R22系统气密检查中温度与压力变化的计算
一枕黄粱
2016年06月18日 08:48:08
来自于制冷技术
只看楼主

试验时间目前为止总15:33,还在继续中低压侧试验开始时20.3度,压力817KPA,结束时19.6度,800KPA高压侧试验开始时20.4度,压力819KPA,结束时19.5度,798KPA请教各同仁,温度与压力变化是否有公式可计算,以上压力变化是否在正常范围内?

试验时间目前为止总15:33,还在继续中
低压侧试验开始时20.3度,压力817KPA,结束时19.6度,800KPA
高压侧试验开始时20.4度,压力819KPA,结束时19.5度,798KPA
请教各同仁,温度与压力变化是否有公式可计算,以上压力变化是否在正常范围内?
免费打赏
荣昌制冷
2016年06月18日 10:49:59
2楼
看了几遍,还没完全弄懂你的意思。
怎么试验?试验什么?如低压侧试验开始时20.3度,是指什么温度?压力817KPA,指的是什么压力?
回复
coolgou1987
2016年06月18日 21:08:43
3楼
阿拉来回答你;
首先你这样做实验室没有意义的;从你实验数据里面根本看不出什么来;你压根不知道到底是不是饱和状态的制冷剂;
你问的:压力与温度是否有公式可以计算;
答;有的!
但是前提是制冷剂的状态必须是饱和状态;
计算公式很简单,你可以在excel里面进行数据的拟合;
也可以用Cleland拟合公式来计算;
具体参照丁国良教授制冷仿真书籍的相关介绍;
可以关注”制冷百家“微信公众号,两种方法都有介绍。
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 06:25:46
4楼
抱歉,表达不太清楚,充氮试压,有少量的R22制冷剂在系统中,二十四小时,温差一度左右,压差二十多千帕
回复
荣昌制冷
2016年06月19日 07:25:04
5楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-19 06:25 抱歉,表达不太清楚,充氮试压,有少量的R22制冷剂在系统中,二十四小时,温差一度左右,压差二十多千帕纯净的氮气是很安全和清洁的,化学性质是十分稳定的。氮气压力受温度影响极小,在体积不变的条件下,气体温度上升1℃,压力上升1/273。气体温度下降1℃,压力下降1/273。所以都常用来试压和保压。R22制冷剂的饱和压力就完全与温度相对应了。所以当氮气中存有R22时,压力肯定受温度的变化而产生较大改变的。
回复
co1461050832456
2016年06月19日 07:27:56
6楼
这种测试与计算方式很不准确,
系统有油,又有液态制冷剂,随着气温的变化,系统各部位的温度不尽相同,
压力与温度变化曲线非线性,故其计算出来的压力变化系数没有任何价值
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 08:47:26
7楼
那请教各前辈,该怎么检查系统的气密性为好呢?之前在用中就是渗漏,压力各温度是电子加压表计显示的数值
回复
co1461050832456
2016年06月19日 09:55:44
8楼
打压的初始阶段,系统管路温度上升,向外是放热的,在24小时后压力略有下降,
1.8mp以上的压力,24h后,气温变化小,跌0.02mp左右属正常现象,大于0.05mp则需继续保压观察
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 10:48:33
9楼
谢谢楼上的,我也正在考虑是否再加压到1.8MP试漏
回复
荣昌制冷
2016年06月19日 12:32:13
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-19 12:35 编辑 fjhdn1776 发表于 2016-6-19 10:48 谢谢楼上的,我也正在考虑是否再加压到1.8MP试漏不要被8楼的忽悠了!他根本就不懂,向你乱弹琴!正确的应该是根据你系统的最高压力,试验压力比系统的最高压力高30%。也不是什么“放热”放冷,而是在最初的1~2小时内,允许压力稍有下降(具体下降幅度根据系统的大小而定),这是因为系统各部位需要压力的稳定期(饱和期),期间并用木棒敲打容器和管路,人为振动(荡)系统,以便露漏。但记录好压力后,在以后的24小时内不允许压力再下降,即可视为压力试验合格。1.8MPa是什么概念?有些系统的工作压力都在1.8MPa,甚至更高,难道试压试的是工作压力?乱弹琴!
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 14:32:42
11楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-19 12:32 不要被8楼的忽悠了!他根本就不懂,向你乱弹琴!正确的应该是根据你系统的最高压力,试验压力比系统的最 …谢谢版主,我也是在有些资料上看到的,R22系统高压1.8MP,低压1.2MP试压24小时的说法
回复

相关推荐

APP内打开