最近做一个项目,自控部分暖通提的条件有电动阀(开度可调节)和电磁阀(只有开关两种状态),厂家说是像测量压力或者温度仪表那样送四根线就行了(直流24V供电),不用陪380V的电源,但我之前做别的项目,工艺提的条件有一体化电动阀(0.37KW),当时特意强调要额外供380V电源,不知道大家做阀门控制的时候,除了控制回路,还单独供380V电源了吗。
最近做一个项目,自控部分暖通提的条件有电动阀(开度可调节)和电磁阀(只有开关两种状态),厂家说是像测量压力或者温度仪表那样送四根线就行了(直流24V供电),不用陪380V的电源,但我之前做别的项目,工艺提的条件有一体化电动阀(0.37KW),当时特意强调要额外供380V电源,不知道大家做阀门控制的时候,除了控制回路,还单独供380V电源了吗。
2楼
我们这里不需要单独供应380的电源。我觉得和具体的工况有关系吧。有些阀门控制的是关键工艺或者流程,可能要求比较高
回复
3楼
勇者无疆 发表于 2016-6-17 09:09 我们这里不需要单独供应380的电源。我觉得和具体的工况有关系吧。有些阀门控制的是关键工艺或者流程,可能要 …你们阀门一般配几根线呢,感觉24V电源要两根,电动阀的控制信号点数比较多,四根线应该是不够了
回复
4楼
电磁阀一般有两根线就可以了,电动阀最少也得四根线,多的要8根,这个你要咨询提供阀门的单位才行。
回复
5楼
sjashj 发表于 2016-6-17 10:28 电磁阀一般有两根线就可以了,电动阀最少也得四根线,多的要8根,这个你要咨询提供阀门的单位才行。动力专业的和我说都用四根,两根电源,两根控制/信号
回复
6楼
但我看有人说电动阀是带电机的,而电磁阀是带磁线圈通过电磁感应开关阀门连锁装置的,所以电动阀功率肯定要大一点吧。
回复
7楼
大的阀门是要配电的,但是控制一般不由你接,控制是接入自控的,你负责给电源就可以了
回复
8楼
无涯子 发表于 2016-6-17 13:22 大的阀门是要配电的,但是控制一般不由你接,控制是接入自控的,你负责给电源就可以了这个活电力和自控都是我自己做。。。。。
回复
9楼
a396673967 发表于 2016-6-17 15:17 这个活电力和自控都是我自己做。。。。。你让暖通提供该电动阀的样本,有的是220V、有的是380V、不过大多小的是DC24V,至于控制,根据样本接入信号呗
回复
10楼
工业上的阀门等,再小的电机都是三相的,所以三相电源线是必须的。另外看你是否配电箱是就地控制,否则还要加就地按钮箱,这样又要有几根控制线,反馈线。再有PLC控制线还要加,看你的工艺是否自动控制了。
回复
11楼
电动阀至少要无根导线吧?
电源两根,一个加,一个减,一个公共端。
回复