离心雾化型喷头始终只能喷出水柱、均不能成雾,求原因
likeac
likeac Lv.3
2016年06月15日 08:46:03
只看楼主

某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化型喷头始终只能喷出水柱、均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化型水雾喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是( )。A、水泵额定流量偏小;B、管网压力偏低;C、喷头存在质量问题;D、管网压力偏高。

A、水泵额定流量偏小;B、管网压力偏低;
C、喷头存在质量问题;D、管网压力偏高。