厂房消防问题探讨
zhj321
zhj321 Lv.4
2016年06月14日 22:34:37
只看楼主

一个厂区,工程概况为:1#楼为占地5000平、层高为11米的单层钢结构木材(丙二类)仓库(货物采用堆垛高度为6米),2#楼为占地为5000平、层高为11米的单层钢结构木材(丙二类)车间,3#楼为占地3000平、单层层高4.5米的二层喷涂车间(局部为甲类,其他为丙二类),4#楼为占地250平的油漆库(甲类)油漆采用桶装,单层放在地上,最高高度1.5米;自动喷水灭火系统设计:1#楼采用早期抑制快速响应喷头的喷淋系统,参照喷规表5.0.6设计;

一个厂区,工程概况为:1#楼为占地5000平、层高为11米的单层钢结构木材(丙二类)仓库(货物采用堆垛高度为6米),2#楼为占地为5000平、层高为11米的单层钢结构木材(丙二类)车间,3#楼为占地3000平、单层层高4.5米的二层喷涂车间(局部为甲类,其他为丙二类),4#楼为占地250平的油漆库(甲类)油漆采用桶装,单层放在地上,最高高度1.5米;
自动喷水灭火系统设计:

1#楼采用早期抑制快速响应喷头的喷淋系统,参照喷规表5.0.6设计;

2#楼没依据不知道采用什么系统,高度超过规范要求了,是否可以直接采用普通喷淋系统,K值取115;

3#楼甲类区域采用雨淋系统,丙二类区域采用普通喷淋系统;

4#油漆库参照附录A按仓库危险级III设计采用雨淋系统,参照表5.2.5-2
已跟消防沟通过了,消防那边说让我们先想好各幢分别设什么系统,想好后再沟通,不能都不知道要做什么就拿取问;

以上各幢楼的自动喷水灭火系统初步设想是否准确呢,烦请各位指点,不胜感激!

免费打赏
zhj321
2016年06月17日 21:17:57
2楼
自己顶上去
回复
沙漏不漏沙
2016年06月20日 17:32:03
3楼
2#楼11m高,普通喷头已经不够了,可以采用自动消防炮。
回复
mutouhawk
2016年06月20日 17:36:13
4楼
顶上去