空调系统低压保护停机故障
zouys
zouys Lv.7
2016年06月14日 22:10:08
来自于制冷技术
只看楼主

如图:停机状态下蒸发器出口(压缩机入口)测压力0.1Mpa,而供液阀10处检测点测压力1.6Mpa,属于明显的冷媒回路不畅。操控面板显示低压保护,而且无法复位开机(低压复位压力0.25Mpa)。一两天后低压无回升,基本排除冰堵情况。大家帮忙分析下是电磁供液阀7失效还是膨胀阀6关死造成的这种故障(据资料说膨胀阀正常情况下不会关死)。

IMG_20160614_214337.jpg

免费打赏
liabc006
2016年06月21日 08:58:55
12楼
看看干燥过滤器,并检查液罐回液至蒸发器侧。
回复
斗战圣佛
2016年06月21日 09:36:27
13楼
应该感谢荣昌老师的耐心分析与指导!
回复
喜羊羊
2016年06月21日 09:46:24
14楼
zouys 发表于 2016-6-16 23:29 非常感谢楼上两位大师的经验之谈,真的是受益匪浅。因为以前曾经遇到过一次膨胀阀芯堵死的情况,而且感温包 …“蒸发器入口焊接接头有漏点”这个不会引起缺氟吗?
回复
shenxiong6288
2016年06月22日 12:41:58
15楼
给我感觉应该像膨胀阀的故障,你可以先排除电磁阀故障,采用可能先易后难的步骤
回复
co1461050832456
2016年06月22日 15:54:16
16楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-24 18:56 编辑

我这里带膨胀阀或电子节流阀的机器有300多套,系统低压告警是常见现象
判断:缺氟还是节流阀出了问题,系统堵塞还是漏氟,是否为冷凝器风机控制器问题,是否为电磁阀的问题,
如:原有的运行情况,外风机运转情况,过滤器温度,内机结霜情况,视镜液体状态
为减少误判,需要综合分析,
有时间我拿出几个维修案例来分析
回复
zouys
2016年06月24日 14:00:48
17楼

问题就是这个漏点造成的。
回复
孔雀河00
2016年06月29日 00:25:56
18楼
参与学习,谢谢分享。
回复
zhoucq2
2016年06月29日 15:58:21
19楼
学习了:):)
回复
王校长丶
2016年07月28日 09:32:57
20楼
谢谢楼主无私分享!
回复
ephone
2016年09月15日 23:44:54
21楼
zouys 发表于 2016-6-24 14:00 问题就是这个漏点造成的。缺制冷剂还会高压保护,有点奇怪呢?
回复