空调系统低压保护停机故障
zouys
zouys Lv.7
2016年06月14日 22:10:08
来自于制冷技术
只看楼主

如图:停机状态下蒸发器出口(压缩机入口)测压力0.1Mpa,而供液阀10处检测点测压力1.6Mpa,属于明显的冷媒回路不畅。操控面板显示低压保护,而且无法复位开机(低压复位压力0.25Mpa)。一两天后低压无回升,基本排除冰堵情况。大家帮忙分析下是电磁供液阀7失效还是膨胀阀6关死造成的这种故障(据资料说膨胀阀正常情况下不会关死)。

IMG_20160614_214337.jpg

免费打赏
ephone
2016年09月15日 23:46:09
22楼
ephone 发表于 2016-9-15 23:44 缺制冷剂还会高压保护,有点奇怪呢?有漏点1kg压力停机时间久竟然也不降低?
回复
co1466682298894
2016年09月16日 16:48:19
23楼
好贴,学习中
回复

相关推荐

APP内打开