通过隔离变压器供电的设备,其外壳为啥不能接地呢?
co1465225999687
2016年06月13日 12:00:41
只看楼主

问题:通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能通过单独的接地极连接到大地,为什么? 当TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决。但无法通过PE线传导到采用隔离变压器供电的设备B,这是正常的应用方式。 那通过隔离变压器供电的设备C,如果金属外壳通过Ra接大地了,会有什么影响呢?我的理解是没有影响:1、TN系统的接地故障电压也同样无法通过PE线传导到设备C(除非设备外壳直接接到三芯电源中的PE线,设备C又没有与整体做等电位联结)。2、设备C本身发生绝缘损坏,其中一相碰壳后,由于通过寄生电容返回到隔离变压器次级,电流很小很小,所以无触电风险。就算两相都发生碰壳接地故障,这相当于在金属外壳处短路,熔断器/断路器就会动作断开,就算人直接接触壳体,应该也不会触电啊。

问题:通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能通过单独的接地极连接到大地,为什么?
当TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决。结论:王厚余老师的文章及《低压电气装置的设计安装和检验 第二版》第18章中,提到的通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能与一次侧PE线联结可以理解,但不能通过单独的接地极连接到大地无法理解,会带来什么安全风险想不通。

1234.jpg

免费打赏
co1465225999687
2016年06月14日 16:56:04
22楼
捷克罗姆 发表于 2016-6-14 15:31 王厚余96年在建筑电气上的一篇论文,可以看着参考下。设备外壳做接地,如果做的不好,难免会共地网 …“设备外壳做接地,如果做的不好,难免会共地网或者共PE,会留下隐患,还不如不做。”——-您提到的这个设备外壳接地不好,能否举个例子。感觉没有啥做不好的吧,像下面图示:我一台隔离变压器给一台设备供电,您担心我设备外壳通过Ra接大地,会与隔离变压器前的TN系统地共地,导致故障电压传导。那就是要做到两个独立的接地系统就行,如果我将这两个接地系统相距一定距离(像您说的10米以上,这应该很容易达到吧),应该就不会有问题了吧?
回复
风平浪静02
2016年06月14日 18:27:35
23楼
taybi 发表于 2016-6-14 16:44 看来我理解错您的意思了,实际上你的共地系统应该指的类似“不接地的等电位联结”吧。不过我一台隔离变 …TN、IT(隔离变压器同)本来就是两个不同的系统接地型式。就谈不上两个系统共地说法和做法。所谓的接地电阻,主要是接地体金属部分和土壤接触的电阻,也称为流散电阻。不同系统的电压降通过大地传导到另一个系统这应该是不存在的。接地体越大,接地扁钢越长(埋在地下),接地钢针越多,接地电阻就会越小。像你只是一个用电设备,不存在“凡是能被人体同时接触的外露可导电部分。”,所以单独接地也是可以的。再加上一句,电器外露可导电部分应该有接地。
回复
co1465225999687
2016年06月14日 19:32:54
24楼
风平浪静02 发表于 2016-6-14 18:27 TN、IT(隔离变压器同)本来就是两个不同的系统接地型式。就谈不上两个系统共地说法和做法。所谓的接 …“再加上一句,电器外露可导电部分应该有接地。”——-呵呵你最后加了这一句,又让我迷糊了。应该说,像我这种隔离变压器只给一个设备供电的情况,接地和不接地都可以。直接接大地了也没啥安全风险,但也没啥优势吧?
回复
xiamuzhixin
2016年06月14日 21:20:51
25楼
taybi 发表于 2016-6-14 16:56 “设备外壳做接地,如果做的不好,难免会共地网或者共PE,会留下隐患,还不如不做。”——-您提到的 …设备外壳做个完全独立的接地,不影响系统的安全性。不过有些地方可能需要考虑下:第一,费时费力做这个接地并不能增加设备的安全性,经济性需要考虑下,例如业主或者客户是否有什么想法之类。第二,做了这个接地,实质上就成了一个IT系统,而IT系统按照规范,是应有绝缘监测装置来对第一次故障做报警,这样会带来不必要的进一步投入。或许,设计的本意并不是做IT系统,但在某些环节上可能会带来一些麻烦,比如审图,验收之类。
回复
风平浪静02
2016年06月15日 08:56:24
26楼
taybi 发表于 2016-6-14 19:32 “再加上一句,电器外露可导电部分应该有接地。”——-呵呵你最后加了这一句,又让我迷糊了。应该说 …如果隔离变压器次级有碰壳问题呢?如果次级输出线路有接地呢?电器设备外露可导电部分接地以后,接地体或者就在设备旁边,就在人的脚下。那么用专用导线把电器外露可导电部分与人的脚短路起来,用手去碰触电器外露可导电部分,就不会发生严重的触电事故了(这样说可能会有一些异议,但是总是比不接地要安全一些的)。我们现在讲系统接地型式,主要是为了用电安全。至于接地装置容不容易做到,经济条件是不是允许这又是另一回事。我们讲系统接地型式,只要看其所采用的型式是不是符合相关系统接地的基本型式。比如,TN-C-S系统在建筑入口处,在PE与N的分离处,应该进行重复接地。但是,没有这个重复接地,只要在PE与N在这个点以后是分离的,它就符合TN-C-S系统型式。与重复接地没有必然的关系。同样只要该系统符合IT系统接地基本型式,与有没有第一次故障报警没有必然的关系。也不可能没有第一次故障报警装置,就不是IT系统了。
回复
这次可以了
2016年06月15日 09:00:19
27楼
感谢楼主分享
回复
先说
2016年06月15日 10:53:57
28楼
学习了学习了
回复
游乐儿123
2016年06月15日 17:07:05
29楼
晕晕乎 晕晕乎 晕晕乎
回复
游乐儿123
2016年06月15日 17:08:33
30楼
回复
曾大帥
2016年06月15日 18:13:46
31楼