箱式变电站高压电缆问题
知南
知南 Lv.2
2016年06月10日 12:03:20
只看楼主

箱式变电站,从(10KV)高压出线柜到变压器高压侧的三根高压电缆,制作时用的三根单芯高压电缆,他们制作电缆头时把整根的半导体屏蔽层都剥掉,求解是为什么

箱式变电站,从(10KV)高压出线柜到变压器高压侧的三根高压电缆,制作时用的三根单芯高压电缆,他们制作电缆头时把整根的半导体屏蔽层都剥掉,求解是为什么
免费打赏
cmb178
2016年06月10日 17:19:36
2楼
13D101-1~4 110kV及以下电力电缆终端和接头
参考这个图集的做法
回复
知南
2016年06月10日 17:29:45
3楼
cmb178 发表于 2016-6-10 17:19 13D101-1~4 110kV及以下电力电缆终端和接头参考这个图集的做法想正面得到问题的答案
回复
cmb178
2016年06月10日 17:45:54
4楼
感觉他们做的不对
回复
知南
2016年06月10日 18:47:05
5楼
cmb178 发表于 2016-6-10 17:45 感觉他们做的不对感到疑惑,剥完之后套上黄绿红的热缩管,不剥外半导体屏蔽层不可以吗
回复
cmb178
2016年06月10日 18:53:19
6楼
按图集做,是正确的
回复
zhouzixu1127
2016年06月24日 11:20:05
7楼
按图集做法呀,热接头或者冷缩
回复
知南
2016年06月26日 17:47:41
8楼
zhouzixu1127 发表于 2016-6-24 11:20 按图集做法呀,热接头或者冷缩剥的事架空线 好像需要