关于新防火规范黑房子基本上都要上排烟的讨论!!
kk97970
kk97970 Lv.5
2016年06月08日 22:12:25
来自于通风排烟
只看楼主

《防火》GB 50016—20148.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。条文说明:8.5.4 本条为强制性条文。地下、半地下建筑(室)不同于地上建筑,地下空间的对流条件、自然采光和自然通风条件差,可燃物在燃烧过程中缺乏充足的空气补充,可燃物燃烧慢、产烟量大、温升快、能见度降低很快,不仅增加人员的恐慌心理,而且对安全疏散和灭火救援十分不利。因此,地下空间的防排烟设置要求比地上空间严格。

《防火》GB 50016—2014
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
地上建筑中无窗房间的通风与自然排烟条件与地下建筑类似,因此其相关要求也与地下建筑的要求一致。
举例:
黑房子排烟.jpg
如图,为住宅地下室的储藏间(走道肯定要做排烟了),有部分是黑房间,总建筑面积肯定大于200了(满足前一个条件),住户一般储存的东西算是丙类,属于可燃物。
1、按规范理解像这种地下室的小黑房子也要做机械排烟、伸个风管进去,这也太夸张了吧??
2、如果地下室储藏室门的下方有固定百叶通风口是不是可以不算是黑房子呢??
3、大家遇到这种情况都是怎么处理的呢?


黑房子排烟.jpg

免费打赏
fengzhenwu77
2016年06月10日 20:35:34
2楼
第一 地下室走道做排烟口 其次 大于50平米房间设排烟口 没有50平米房间 排烟口在走道设置 面积叠加
2.储藏间一般是防火门 小于50平米可以不必管
回复
真如居士
2016年06月12日 11:51:48
3楼
小于50m2的无窗房间都做机械排烟了…………而且还要机械补风……
回复
雨中漫步ing
2016年06月14日 15:40:26
4楼
回复
wangyinuantong2013
2016年06月15日 10:52:40
5楼
小于50的不做了就
回复
xinxinxin
2016年08月28日 16:31:44
6楼
变态的规定
回复
lang04031312
2016年09月14日 09:18:22
7楼
谢谢楼主的好资料
回复

相关推荐

APP内打开