新风独立送入室内,怎么做气流组织?
贫僧夜探青楼
2016年06月08日 17:42:06
来自于天正暖通
只看楼主

暖通新人,望大神们多多教导!:handshake 风机盘管加新风系统中,新风独立送入室内,室内的两股风怎么做气流组织呢? 如果在新风管直接连在风机盘管出口上,应该怎么画图呢?

暖通新人,望大神们多多教导!:handshake

免费打赏
贫僧夜探青楼
2016年06月08日 17:58:23
2楼
3 送风口的尺寸为什么会比风管尺寸小呢?
回复
weibo_1400238158819
2016年06月09日 18:16:07
3楼
新风管不要接在风机盘管出口,新风单独送出去,50736-2012规范:
7.3.11 风机盘管加新风系统设计应符合下列要求:
1 处理后的新风宜直接送入人员活动区域;

【条文说明】 7.3.11 风机盘管加新风系统的设计
如新风与风机盘管吸入口相接,或只送到风机盘管的回风吊顶处,将减少室内的通风量,当
风机盘管风机停止运行时,新风有可能从带有过滤器的回风口吹出,不利于室内卫生;新风和风
机盘管的送风混合后再送入室内的情况,送风和新风的压力难以平衡,有可能影响新风量的送入。
因此推荐新风直接送入人员活动区域


上不推荐新风和风机盘管接
回复
贫僧夜探青楼
2016年06月09日 18:21:56
4楼
幸福小荷weibo 发表于 2016-6-9 18:16 新风管不要接在风机盘管出口,新风单独送出去,50736-2012规范:7.3.11 风机盘管加新风系统设计应符合下列 …独立送出的话,怎么计算气流组织呢?
回复
weibo_1400238158819
2016年06月09日 21:04:06
5楼
本帖最后由 幸福小荷weibo 于 2016-6-9 21:31 编辑

新风送进室内即可,气流组织没仔细算过,风口大小算一下,别和风机盘管回风口靠太近了就行了。


回复