照明箱中多个照明支路可以共用零线吗?就是A/B相可以共用一根零线到A/B相控制的6个灯

照明箱中多个照明支路可以共用零线吗?就是A/B相可以共用一根零线到A/B相控制的6个灯
免费打赏
cmb178
2016年06月11日 07:21:13
2楼
都是分开的,每个回路有自己单独的相线和中性线N,各回路的中性线N到照明箱接到同一根中性排上
回复
shanling80
2016年06月12日 09:53:53
3楼
cmb178 发表于 2016-6-11 07:21 都是分开的,每个回路有自己单独的相线和中性线N,各回路的中性线N到照明箱接到同一根中性排上谢谢,有规程要求必须这样做吗?地线可以共用吗
回复
hobbyist
2016年06月20日 19:22:31
4楼
一般人都是一个回路穿一个导管,其实照明线路有点特殊,地线可以共用,即一个导管可以穿几个回路的,有规范的
回复
hobbyist
2016年06月20日 19:30:06
5楼
零线是不能共用的,地线共用
回复
shanling80
2016年06月21日 17:33:06
6楼
也就是说一根管里可以是A/B两相带的灯具,但零线是两根,地线可以一根对吗
回复
hobbyist
2016年06月22日 12:51:46
7楼
是的,没有问题
回复
shanling80
2016年06月22日 18:26:22
8楼
共用零线是不是不符合规程要求,找了好长时间规程中都没有明确的说明不能共用零线
回复
hobbyist
2016年06月22日 19:26:25
9楼
符合的,没问题