寒冷地区的排水问题
capchen
capchen Lv.2
2004年12月15日 10:15:33
只看楼主

直接在散水下做检查井,室内排水管的出墙标高有没有必要在冰冻线下(冰冻线2.0米)?

直接在散水下做检查井,室内排水管的出墙标高有没有必要在冰冻线下(冰冻线2.0米)?
免费打赏
wwjzyq2004
2004年12月16日 21:02:41
12楼
根本没有必要,我们这里冰冻线为-1.86米,一般出户管埋设深度为-1.2米(还是阴面)。根本没有问题。
回复
corelli
2004年12月16日 21:52:54
13楼
给排水杂志上有专文!
回复
linyinong
2004年12月17日 09:28:47
14楼
原因:
1、流出水的温度与室温相同。
2、水是流动的。
回复
capchen
2004年12月17日 11:14:48
15楼
好的,我知道了,谢谢!给排水哪个杂志上有专文,能否介绍一下,谢谢!
回复
capchen
2004年12月17日 11:29:23
16楼
另外室内的雨水管的埋深就要按照冰冻线的要求,埋设很深呢?
回复
molu
2004年12月17日 19:18:45
17楼
16楼:
室内雨排与室内生活排水可以采用一样的埋深。
回复
ferry
2004年12月17日 20:18:30
18楼
如果浅埋,埋深应根据冬季室外温度确定。严寒地区一般须考虑炉渣保温。
回复
capchen
2004年12月18日 10:31:45
19楼
那不是冻吗?你不是说雨落管除外,是不是要采用电加热的雨水斗,水是温水就可以不考虑。
回复
pmj97
2004年12月19日 17:27:12
20楼
排水管是非满流,况且出户管的坡度较大,管道中几乎不会有存水,不用埋那摸深把。个人意见,呵呵
回复
pipecad
2004年12月19日 18:44:29
21楼
规范上有规定,不应浅于冰冻线以上0.15米.
回复

相关推荐

APP内打开