寒冷地区的排水问题
capchen
capchen Lv.2
2004年12月15日 10:15:33
只看楼主

直接在散水下做检查井,室内排水管的出墙标高有没有必要在冰冻线下(冰冻线2.0米)?

直接在散水下做检查井,室内排水管的出墙标高有没有必要在冰冻线下(冰冻线2.0米)?
免费打赏
zhaoyunfen303
2004年12月15日 16:47:15
2楼
应该在冰冻线以下
回复
xuezi0909
2004年12月16日 14:34:54
3楼
检查井距离建筑物也是有距离的,不要忘了。规范上规定生活污水接户管的埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m就可以了,所以不必非在冰冻线下面啊。
回复
linyinong
2004年12月16日 14:36:22
4楼
在北方地区,室外排水管不考虑防冻!
回复
capchen
2004年12月16日 16:12:07
5楼
无内容!
回复
capchen
2004年12月16日 16:12:54
6楼
为什么不要考虑防冻?
回复
capchen
2004年12月16日 16:16:31
7楼
我们的建筑室内外高差为1.3米,如果是那样的话,我们管道的埋深就要3.15米,这妥吗?另外虽然是规定检查井离建筑3.0米,但实际上很难做到,而且清通相当困难,我们通常是在散水下做检查井,几个井串联后再接到主排水管上,这在实践中取得相当的成效!
回复
capchen
2004年12月16日 16:17:03
8楼
我们的建筑室内外高差为1.3米,如果是那样的话,我们管道的埋深就要3.15米,这妥吗?另外虽然是规定检查井离建筑3.0米,但实际上很难做到,而且清通相当困难,我们通常是在散水下做检查井,几个井串联后再接到主排水管上,这在实践中取得相当的成效!
回复
capchen
2004年12月16日 16:17:47
9楼
我们的建筑室内外高差为1.3米,如果是那样的话,我们管道的埋深就要3.15米,这妥吗?另外虽然是规定检查井离建筑3.0米,但实际上很难做到,而且清通相当困难,我们通常是在散水下做检查井,几个井串联后再接到主排水管上,这在实践中取得相当的成效!
回复
capchen
2004年12月16日 16:27:18
10楼
我们的建筑室内外高差为1.3米,如果是那样的话,我们管道的埋深就要3.15米,这妥吗?另外虽然是规定检查井离建筑3.0米,但实际上很难做到,而且清通相当困难,我们通常是在散水下做检查井,几个井串联后再接到主排水管上,这在实践中取得相当的成效!
回复
molu
2004年12月16日 20:34:47
11楼
我们这里的冰冻线是-1.1m,但是我这里最浅的排水支线只作到-300mm,经过二年使用,仍然无事。
排水埋深不必于局限于冰冻线,它与给水的工况有本质上的不同。当然雨落管除外。