【刀哥】H 型钢梁柱钢接节点域补强板上下边缘伸过水平加劲肋的不合理性及对策
北京院小李飞刀
2016年06月08日 10:38:52
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-8 10:43 编辑 H 型钢柱与钢梁刚接节点处节点域腹板抗剪承载力不满足规范要求时,则需要加焊补强贴板。当贴板上下边缘伸过上下水平加劲肋以外时,标准图集的有种做法是,将补强板伸过水平加劲肋,与柱翼缘用填充对接焊, 与腹板用角焊缝连接,在板域范围内用塞焊连接。这样腹板处形成两层皮不太合理,可将补强贴板上下边缘不伸过水平加劲肋。《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 第 7.4.2 条明确规

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-8 10:43 编辑

H 型钢柱与钢梁刚接节点处节点域腹板抗剪承载力不满足规范要求时,则需要加焊补强贴板。


当贴板上下边缘伸过上下水平加劲肋以外时,标准图集的有种做法是,将补强板伸过水平加劲肋,与柱翼缘用填充对接焊, 与腹板用角焊缝连接,在板域范围内用塞焊连接。


这样腹板处形成两层皮不太合理,可将补强贴板上下边缘不伸过水平加劲肋。


《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 第 7.4.2 条明确规定补强板上下边可不伸过柱腹板的横向加劲肋或伸过加劲肋之外各 150mm。

图集《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》01SG519 第 14 页节点 3 给出了补强贴板上下边缘不伸过水平加劲肋时的做法。

000001.jpg