在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。
对接地体的要求
接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。
接地线的连接
要采用焊接的方式对接地线连接处进行连接。在采用搭接方式进行焊接时,搭接的长度要足够,一般为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍(单面焊接为圆钢直径的12倍),在不适宜采取焊接的情况下可采用螺杆连接,使用螺杆连接时,要做好防锈和紧固的工作。接地线为钢管,要设置完善的电气连接在钢管的连接处,还要在其两侧焊接跨接线。对接地体和接地线均应加以保护措施,涂刷防腐防锈漆,严格禁止一条接地线上串接几个需要接地的设备。
与接地网的连接
引下线、钢内筒、混凝土墙内部钢筋均要与接地网连接,沿烟囱基础外围环绕一圈敷设接地网,并设置相应的集中接地极以降低接地电阻。接地引上线引出地面后与离±0.000地面1m高的水平环形接地导体及接地板连接,采用螺栓线卡连接,以便临时断开检测接地电阻。地面上部分接地线采取适当保护措施。混凝土烟囱内部各设备均就近与接地系统相连,不专设接地引下线,各连接以最短路径实现。所有接闪器与引下线、水平环形导体、接地板及它们之间的连接均采用焊接,以保证其稳定可靠的电气连通性。焊接的长度、面积及表面处理均应符和相关的标准。
计算好接地的电阻
利用建筑物基础中的金属结构件作为接地体的称之为自然基础接地体。值得一提的是,当利用钢筋混凝土构件和基础内钢筋作为接地装置时,在构件和接地体基础内必须用焊接的方式来连接钢筋。另外,电阻值问题也很关键,一般情况下,周围环境、土壤电阻率、湿度等都会对电阻值有影响,因此,要综合考虑各种因素,采取有效措施使电阻值达到一定的标准。