中性点接地与中性点不接地单相故障时区别
playyoung
playyoung Lv.6
2016年06月05日 21:35:38
只看楼主

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑 本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑

本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。2016年06月08日 11:47:18
13楼
fitman 发表于 2016-6-8 11:29 1)“电容电流为什么相差不是120°”:这个画向量图就明白,文字不好说明;2)“V0此时为什么相当于-Ec ”:V0 … 真心谢谢您的回复。在下最近帖子提出的问题大多都没有解决。麻烦您有时间给在下看看。期待您的回复。:)
回复
smartspring
2016年06月08日 11:47:45
14楼
fitman 发表于 2016-6-8 11:29 1)“电容电流为什么相差不是120°”:这个画向量图就明白,文字不好说明;2)“V0此时为什么相当于-Ec ”:V0 … 真心谢谢您的回复。在下最近帖子提出的问题大多都没有解决。麻烦您有时间给在下看看。期待您的回复。:)
回复
smartspring
2016年06月08日 11:52:24
15楼
fitman 发表于 2016-6-8 11:29 1)“电容电流为什么相差不是120°”:这个画向量图就明白,文字不好说明;2)“V0此时为什么相当于-Ec ”:V0 … 不好意思。还要请教个问题,E0指的是什么?为什么E0=0,您提到的E地在下理解为大地的电位。期待您的再次回复。:)
回复
风平浪静02
2016年06月08日 15:03:56
16楼
看了很多网友的帖子,在这个问题上都被弯弯绕搞糊涂了。
电源中性点的电位是不会变成-Ec的。什么是参考点?参考点是起始点,是零点。
如果地是参考点,则A对地就是Eao而不是Eac了。
我们什么都不要去想,就是C相接地。
C对地就是短接,没有电动势。 地对中性点就是Eco。
A对地就是Eac。
B对地就是Ebc。
E线=1.732E相,这不是很明确吗。
Eac与Ebc相差60°角,这不是很明白吗。
由电势产生的电流 Iac与Ibc要通过地→C相→返回电源。
Id=Iac+Ibc=Ia-Ic+Ib-Ic=-3Ic 。
这些只不过电源对地电流(Id),这个电流因为容抗很大,对系统影响很小。电源电动势基本不变,对负荷没有影响。
回复
smartspring
2016年06月08日 15:42:08
18楼
风平浪静02 发表于 2016-6-8 15:03 看了很多网友的帖子,在这个问题上都被弯弯绕搞糊涂了。电源中性点的电位是不会变成-Ec的。什么是参考点? … 如中性点和地之间采用消弧线圈接地,则中性点的电位还是0吗?提前谢谢您的回复。:)
回复
beida_energy
2016年06月08日 18:34:57
19楼
本帖最后由 beida_energy 于 2016-6-8 18:37 编辑

中性点不接地正常情况下
系统越大 ,电容电流越大1
回复
beida_energy
2016年06月08日 18:38:15
20楼
单相对地短路情况下
回复
beida_energy
2016年06月08日 18:39:44
21楼
继续说明!
回复
co1464996100128
2016年06月09日 08:30:31
22楼
beida_energy 发表于 2016-6-8 18:39 继续说明!请教个问题,我单位电力电缆6万米,10KV,主变二次三角,正常运行时实测电容电流100A,原运行时发生电缆接地拉弧时间长时,导致其他电缆点绝缘故障,如果上消弧线圈,补偿电流按多少算比较合适。
回复
风平浪静02
2016年06月09日 09:05:30
23楼
smartspring 发表于 2016-6-8 15:42 如中性点和地之间采用消弧线圈接地,则中性点的电位还是0吗?提前谢谢您的回复。系统正常运行情况下,理论上分析认为系统对地电容三相是对称的。所以,变压器中性点消弧线圈上没有电流通过,其对地电压降也是零。这是定性分析。定量分析则要考虑系统绝缘和系统对地电容的对称性了。
回复

相关推荐