中性点接地与中性点不接地单相故障时区别
playyoung
playyoung Lv.6
2016年06月05日 21:35:38
只看楼主

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑 本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑

本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。
免费打赏
beida_energy
2016年06月09日 09:14:53
24楼
cq男爵 发表于 2016-6-9 08:30 请教个问题,我单位电力电缆6万米,10KV,主变二次三角,正常运行时实测电容电流100A,原运行时发生电缆接 …先测量三相电容电流是否对称吧!
回复
co1464996100128
2016年06月09日 13:04:27
25楼
beida_energy 发表于 2016-6-9 09:14 先测量三相电容电流是否对称吧!电容电流由消弧线圈厂家上海思源实测,仪器只需在开口三角处测量,查资料经验计算也符合。三相是否对称怎么测量?
回复
wangxf
2016年06月12日 09:07:09
27楼
赞同7楼的说法!支持!
回复
smartspring
2016年06月12日 09:16:58
28楼
风平浪静02 发表于 2016-6-9 09:05 系统正常运行情况下,理论上分析认为系统对地电容三相是对称的。所以,变压器中性点消弧线圈上没有电流通 … 谢谢您的回复。
回复
陈氏屾人
2016年06月12日 09:44:11
29楼
fitman 发表于 2016-6-6 16:23 简单说:1、C相接地时,地电位为Ec,而V0是以地电位为基准的,所以V0此时相当于-Ec;2、C相接地时,地电 …版主正解
回复
风平浪静02
2016年06月12日 10:20:59
30楼
smartspring 发表于 2016-6-12 09:16 谢谢您的回复。Vo是Ea、Eb、Ec的公共参考点。如果发生C相接地,我们把参考点移至大地,地为Eo。此时,地对Vo,Vo是-Ec。 哪地对Ea是不是也是Ea呢?显然不是。此时,如果说地是Ec 吧,当然Ec对Ea等于Eca。但参考点已经移至大地,大地已经不是Ec了。矢量是相对于参考点来说的。不可能一端是-Ec,一端是+Ec 。也不能你说他是参考点,它就是0。你说他是+Ec 。他就是+Ec 。
回复
jianzhudianqic
2016年06月13日 04:24:58
33楼
路过,学习一下
回复
安静平凡
2016年06月13日 07:14:14
34楼
感谢各位大侠的分享。
回复
北斗01
2016年06月13日 08:14:53
35楼
路过,学习一下。
回复
beida_energy
2016年06月14日 09:10:11
36楼
cq男爵 发表于 2016-6-9 13:04 电容电流由消弧线圈厂家上海思源实测,仪器只需在开口三角处测量,查资料经验计算也符合。三相是否对称怎 …一相一相的测量!都测量有可能测不到!
回复

相关推荐