本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑 本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。
本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑
本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。本帖最后由 风平浪静02 于 2016-11-23 14:56 编辑 cq男爵 发表于 2016-6-9 13:04 电容电流由消弧线圈厂家上海思源实测,仪器只需在开口三角处测量,查资料经验计算也符合。三相是否对称怎 …正常运行时,电压互感器二次开口三角处测得的电压就是系统对地电压的对称性。开口三角处电压有两个原因造成的。1、系统电源三相对称性。2、系统对地分布电容的对称性。一般我们可以认为系统电源是对称的,则不对称主要是分布电容的不对称。10kV系统是三角接法,没有中性点输出,也无法采用中性点经消弧线圈接线。一般现在采用的是在10kV母线上挂一台“Z”型变压器,这个变压器主要是为单相接地电流提供一条返回电源的回路,是保护准确判断接地线路,以便迅速动作。因为“Z”型变压器的工作原理,大部分磁通被相互抵消了。只有一部分零序分量得到励磁,所以产生的感性分量不大,消弧效果不是很好。我们称这种变压器为接地变压器,不叫消弧线圈。主要有利于故障判断作用,消弧能力不大。
回复
39楼
学习一下。
回复
40楼
学习了。顶
回复
41楼
fitman 发表于 2016-6-8 11:29 1)“电容电流为什么相差不是120°”:这个画向量图就明白,文字不好说明;2)“V0此时为什么相当于-Ec ”:V0 …电容电流是怎么回事呢?》