中性点接地与中性点不接地单相故障时区别
playyoung
playyoung Lv.6
2016年06月05日 21:35:38
只看楼主

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑 本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。

本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑

本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。
免费打赏
co1464996100128
2016年06月06日 10:16:22
3楼
中性点不接地系统,把地理解为独立的导体,接地后电容电流方向改变,导致变成3倍的Ic0,不知道我这样的说法对不对。
回复
smartspring
2016年06月06日 10:20:17
4楼
cq男爵 发表于 2016-6-6 10:16 中性点不接地系统,把地理解为独立的导体,接地后电容电流方向改变,导致变成3倍的Ic0,不知道我这样的说法 …在下也没有理解楼主的问题。进来学习一下。您的意思是中性点接地时,地如不是独立的导体,那如何理解?中性点接地时接地后电容电流的方向就改变了?期待您的回复。
回复
co1464996100128
2016年06月06日 12:11:36
5楼
smartspring 发表于 2016-6-6 10:20 在下也没有理解楼主的问题。进来学习一下。您的意思是中性点接地时,地如不是独立的导体,那如何理解? …C相接地后,地就是C相,A、B相的电流向量图上的电流方向有变化,不是指电网电流。
回复
smartspring
2016年06月06日 12:18:01
6楼
cq男爵 发表于 2016-6-6 12:11 C相接地后,地就是C相,A、B相的电流向量图上的电流方向有变化,不是指电网电流。 谢谢您的回复。在下基础弱没有理解。有时间在看书学习一下。
回复
fitman
2016年06月06日 16:23:54
7楼
简单说:
1、C相接地时,地电位为Ec,而V0是以地电位为基准的,所以V0此时相当于-Ec;
2、C相接地时,地电位为Ec,因此B,C相对地电压由相电压变成线电压,也就是升高了根号3倍,因此对地电容电流也升高了根号3倍。同时,此两相的电容电流相差为60度,因此合成的I0再升高根号3倍,相者合起来就是整体升高3倍(能画向量图就更容易明白)。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年06月07日 08:27:13
8楼
路过,学习一下。
回复
smartspring
2016年06月07日 09:03:27
9楼
fitman 发表于 2016-6-6 16:23 简单说:1、C相接地时,地电位为Ec,而V0是以地电位为基准的,所以V0此时相当于-Ec;2、C相接地时,地电 … 进来学习。解释条理清晰。在下的理论深度要达到您的程度,还有很长的路要走。
回复
smartspring
2016年06月07日 09:06:45
10楼
smartspring 发表于 2016-6-7 09:03 进来学习。解释条理清晰。在下的理论深度要达到您的程度,还有很长的路要走。 请教一下,电容电流为什么相差不是120°?V0此时为什么相当于-Ec ?期待您的回复。
回复
co1464996100128
2016年06月08日 08:53:14
11楼
fitman 发表于 2016-6-6 16:23 简单说:1、C相接地时,地电位为Ec,而V0是以地电位为基准的,所以V0此时相当于-Ec;2、C相接地时,地电 …还是版主解释的清楚,理论计算形成等式。
回复
fitman
2016年06月08日 11:29:42
12楼
smartspring 发表于 2016-6-7 09:06 请教一下,电容电流为什么相差不是120°?V0此时为什么相当于-Ec ?期待您的回复。1)“电容电流为什么相差不是120°”:这个画向量图就明白,文字不好说明;2)“V0此时为什么相当于-Ec ”:V0=E0-E地,一般E0=0,E地=0(不是严格为0)。当E地=Ec时,可得V0=-Ec。