工程情况:室外消防用水量为35L/S,室内消防用水量25L/S,火灾延续时间为3h,按1处火灾计算,临时高压给水。实际情况是只有一条DN110的市政管线,且为低压给水管网。于是设计消防水池和消防水泵房,消防水池有效容积为650m3,能够满足火灾延续时间内的室外、室内消防用水量。 设计情况:由一条DN110市政管线作为消防水池的补水管,消防水池接消防泵出两条供水管,形成两路供水。 市政管线除了给消防水池补水外,再无其他消防供水设计。
问题:消防水池作为唯一的消防水源,有效容积能够满足1次火灾延续时间内的消防用水量,且通过消防水泵出两条供水管线,这样的设计算两路供水吗?
2楼
现在的消防水源就是消防水池,消防水泵出水管为2条,这是供水可靠性要求,此2路供水非市政2路供水。
回复
3楼
35*3.6*3+25*3.6*2=650。这样正好满足室内和室个消防用水。消防泵出来的两路在室内成环就行了。
回复
4楼
楼主设计都做完了,概念却不清楚。
市政有一路两路多路供水方式。对你来说只有一路。没问题。
你把所有(室内室外消防水量存起来3h)并设水泵,两路供水,设计就完全满足规范要求。
回复
5楼
学习了啊啊啊啊
回复
6楼
消防水池有效容积满足火灾延续时间内的储水量,水泵出水有两条出水管且室内外消防供水管网是环状就能满足规范要求。不过你消防水池有效储水量超过500立方宜设两格能独立使用的消防水池。
回复
7楼
室外消火栓要有两路供水的,你现有要市政管和消防泵房共同给室外消火栓供水。只有消防泵房供水不符合规范。
回复
8楼
消防水池内就已经包括了啊。你概念没弄清楚。
回复