关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题
junwaiting
junwaiting Lv.2
2016年06月03日 17:23:58
只看楼主

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。 一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架?
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上?
希望得到大家的解答 谢谢!!

免费打赏
junwaiting
2016年06月09日 22:48:29
22楼
weini163 发表于 2016-6-8 13:45 问题一:如果敷设在桥架上,消防电缆要与非消防电缆分开走不同的桥架,且消防电缆桥架应有防火措施。 …第一点你说消防跟非消要分开不同的桥架,可是第二个问题你又说同时有非消防电缆时就得穿金属导管或者槽盒 。貌似有点矛盾啊,前面说不能共桥架,后面感觉你的意思又说可以 。还有,我觉得矿物绝缘电缆可以跟非消电缆共桥架,规范没有明文禁止 不考虑井内,沟内
回复
junwaiting
2016年06月09日 22:56:23
23楼
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
其实我在想,规范这一条,是不是主要针对消防设备采用非阻燃耐火电缆说的。如果用的是阻燃耐火电缆,就不一样。
比如,考虑在车间内,不考虑电缆井、电缆沟,消防电缆采用ZAN-YJV电缆跟非消防电缆敷设在同一个托盘式、梯式桥架上,这样的做法是否可行?
回复
alex_wong
2016年06月10日 17:14:40
24楼
junwaiting 发表于 2016-6-9 22:27 也就是一般的阻燃耐火电缆,也就是有机消防电缆吧,是要封闭式的金属曹盒的,矿物绝缘电缆的话可以用不不 …是的,可以这样理解。
回复
1354tzl
2016年06月11日 09:04:54
25楼
按规范要求消防与非消防电缆应敷设在不同桥架内,当有困难必须敷设在同一桥架内时应采用隔板隔开,
回复
junwaiting
2016年06月11日 21:28:50
26楼
1354tzl 发表于 2016-6-11 09:04 按规范要求消防与非消防电缆应敷设在不同桥架内,当有困难必须敷设在同一桥架内时应采用隔板隔开,哦哦,不过火规上不是没有明说消防与非消防能不能敷设同一桥架嘛,上面很多回复都说消防跟非消不能敷设在同一桥架上…哎,真不知道怎麽回事
回复
junwaiting
2016年06月11日 21:34:15
27楼
alex_wong 发表于 2016-6-10 17:14 是的,可以这样理解。哦哦,那如果消防采用矿物绝缘电缆的话,能否跟非消防电缆共用桥架,我的理解是可以。毕竟规范没有明确要分开敷设,只是说可以明敷。其实我在想,规范说的要穿管或者封闭金属槽盒是否是针对消防电缆采用的是普通电缆,而不是阻燃耐火电缆来说的
回复
lichenxujunli
2016年06月11日 23:07:01
28楼
非常好,这些东西是越辩越明白
回复
weibo_1458203424845
2016年06月12日 09:38:18
29楼
矿物绝缘电缆可跟非消防电缆共用普通桥架。
回复
weibo_1458203424845
2016年06月12日 09:43:36
30楼
消防电缆与非消防电缆要分开走不同的桥架
回复
大同00
2016年06月12日 14:34:52
31楼
woheni2010 发表于 2016-6-9 21:58 20个回路以上修正系数0.38?敢问你是做设计的么 这么没根据的话都说的出来、。有根据,民规、配三、技术措施。
回复