关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题
junwaiting
junwaiting Lv.2
2016年06月03日 17:23:58
只看楼主

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。 一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架?
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上?
希望得到大家的解答 谢谢!!

免费打赏
junwaiting
2016年06月14日 22:45:37
32楼
zbx4615 发表于 2016-6-12 09:38 矿物绝缘电缆可跟非消防电缆共用普通桥架。那一般的有机阻燃耐火电缆可以跟非消防电缆共用桥架吗
回复
药水瓶盖
2016年06月15日 09:22:19
33楼
专家说过 这两条规范矛盾 第一条是强条 满足第一条就应该无需满足第三条 并和审图人员理论
审图人员表示你说得对但是我们也没办法我再去给你问问消防单位
消防单位表示你说行你负责么?

好像给专家气的就辞职了:)
回复
alex_wong
2016年08月01日 16:34:25
34楼
junwaiting 发表于 2016-6-11 21:34 哦哦,那如果消防采用矿物绝缘电缆的话,能否跟非消防电缆共用桥架,我的理解是可以。毕竟规范没有明确要 …不能,矿物绝缘电缆一般沿梯架敷设,非消防电缆则沿有孔或无孔托盘敷设;规范有明确规定的,现在消防设备都要单独设置配电间的;普通电缆也不能作为消防电缆使用。
回复
豫南先生
2017年02月08日 15:16:41
35楼
在之前的公司是分开走的,现在的公司是可以共用的,要加隔板隔开,但是加隔板的话需要考虑节点隔板怎么加呢?绝地分开走比较合适,如果石矿物绝缘电缆无所谓,但是耐火电缆的话与非消防共桥架确实感觉不妥,觉的规范没说清,共井沟的情况下采用矿物绝缘电缆,共桥架比共井沟空间还要狭小,如果规定共桥架时也采用矿物绝缘电缆就更妥当点了。
回复
水利万物而不争
2017年04月27日 09:17:09
36楼
规范表达的意思不到位,迷糊呀?
回复
a卢老翁
2017年07月31日 14:46:58
37楼
很有学习价值的问题,多谢指教
回复
hnzzliuzhong
2017年12月26日 17:12:06
38楼

吊顶内的非消防线缆也应采用槽盒 或 有盖的无孔托盘,因为非消防电缆为阻燃电缆但是具有可燃性,有孔托盘等于是将其暴露在吊顶内,在《建筑内部装修设计防火规范》,顶棚和顶篷内内允许的建筑材料至少是燃烧性能B1级难燃材料,一般建筑所选的电缆多为B级阻燃电缆、C级阻燃导线。而且,一旦不封闭,则顶棚内(多为闷顶)就成为“有可燃物”,超过0.8米应设火灾探测器,带来的问题很多。对于不在闷顶内敷设的桥架,例如地下车库、格栅式吊顶灯,一眼能看到的位置,电缆可以用有孔托盘+盖板(防老鼠)

hnzzliuzhong

《低压配电设计规范》对于有可燃物的顶棚内,要求用槽盒。所以,这实际上类似吊顶内能不能用塑料管的问题,用了塑料管  或用了有孔托盘,变成了“先有鸡先有蛋”问题。

回复

相关推荐

APP内打开