关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题
junwaiting
junwaiting Lv.2
2016年06月03日 17:23:58
只看楼主

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。 一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架?
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上?
希望得到大家的解答 谢谢!!

免费打赏
weini163
2016年06月08日 13:45:08
12楼
问题一:如果敷设在桥架上,消防电缆要与非消防电缆分开走不同的桥架,且消防电缆桥架应有防火措施。
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆单独敷设时,能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?不必要穿金属导管或者封闭式金属槽盒。同时有非消防电缆时就得要穿金属导管或者封闭式金属槽盒,并采取防火措施。矿物绝缘电缆可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上。但不得和非消防电缆同桥架。
回复
weini163
2016年06月08日 13:45:47
13楼
问题一:如果敷设在桥架上,消防电缆要与非消防电缆分开走不同的桥架,且消防电缆桥架应有防火措施。
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆单独敷设时,能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上,不必要穿金属导管或者封闭式金属槽盒。同时有非消防电缆时就得要穿金属导管或者封闭式金属槽盒,并采取防火措施。矿物绝缘电缆可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上。但不得和非消防电缆同桥架。
回复
静安寺听
2016年06月08日 17:18:28
14楼
规范第一条:消防线路明敷需要在金属槽盒,没有规定非消防线路需要金属槽盒。
问题一:规范没有明确规定,参照上面规范第二条建议分开敷设。
问题二:“阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆”,其实你表达的就是消防电缆(不然为什么要用耐火电缆,当然如果是非消防负荷的电缆可以不采用金属槽盒敷设,一定需要分清楚是消防电缆还是非消防电缆)。
消防电缆参见规范第一条,不在管井、沟内敷设时需要采用金属槽盒。如果在管井内可以采用梯架或托盘式桥架。矿物绝缘无论是在吊顶内明敷还是管井内敷设均可采用直接明敷,金属槽盒或梯架更加没有问题了。注意不同的敷设方式需要考虑电缆的降容系数。
回复
alex_wong
2016年06月08日 17:51:01
15楼
问题一:消防电缆与非消防电缆分桥架敷设。
问题二:一般的阻燃耐火电缆沿无孔托盘加盖敷设,矿物绝缘电缆沿梯架敷设。
回复
jianzhudianqic
2016年06月09日 05:35:48
16楼
消防电缆与非消防电缆分桥架敷设
回复
王铜
2016年06月09日 10:30:31
17楼
消防电缆与非消防电缆要分开走不同的桥架。
回复
woheni2010
2016年06月09日 21:58:00
18楼
大同00 发表于 2016-6-7 12:09 消防配电回路采用有机耐火电缆在井内可明敷,当然也可以在普通桥架内敷设。在井外必须穿金属管或槽盒并采取 …20个回路以上修正系数0.38?敢问你是做设计的么 这么没根据的话都说的出来、。
回复
woheni2010
2016年06月09日 21:59:09
19楼
我来回答吧。井道外消防电缆桥架和非消防电缆按照目前规范可以合用,但中间必须加隔板。不排除地方审图机构让你分设的风险。在井道内部必须分设。
回复
junwaiting
2016年06月09日 22:24:38
20楼
woheni2010 发表于 2016-6-9 21:59 我来回答吧。井道外消防电缆桥架和非消防电缆按照目前规范可以合用,但中间必须加隔板。不排除地方审图机构 …恩,是的 就是看目前规范没有明确禁止井、沟外消防跟非消不能合用桥架,就是担心何地理解不一样
回复
junwaiting
2016年06月09日 22:27:26
21楼
alex_wong 发表于 2016-6-8 17:51 问题一:消防电缆与非消防电缆分桥架敷设。 问题二:一般的阻燃耐火电缆沿无孔托盘加盖敷设,矿物绝 …也就是一般的阻燃耐火电缆,也就是有机消防电缆吧,是要封闭式的金属曹盒的,矿物绝缘电缆的话可以用不不带封闭的托盘式、梯式桥架 是这个意思吧
回复