关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题
junwaiting
junwaiting Lv.2
2016年06月03日 17:23:58
只看楼主

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。 一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架?
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上?
希望得到大家的解答 谢谢!!

junwaiting
2016年06月03日 22:15:20
2楼
没人啊 自己顶
回复
junwaiting
2016年06月04日 17:16:00
3楼
周末真是没人吗
回复
大同00
2016年06月04日 21:28:00
4楼
1、按规范字面意思,并无分设桥架的要求。明显不合理。有的地区规定,合用桥架判重大修改。
2、托盘或梯架不满足规范要求,矿物绝缘电缆可明敷,当然也可以在任何桥架中敷设。
回复
junwaiting
2016年06月04日 22:34:57
5楼
大同00 发表于 2016-6-4 21:28 1、按规范字面意思,并无分设桥架的要求。明显不合理。有的地区规定,合用桥架判重大修改。2、托盘或梯架 …你说的好像有点前后矛盾,你第一点说桥架并无分设得要求,那我理解就是一般的消防阻燃耐火交联聚乙烯电缆跟非消防电缆可以敷设在同一个桥架上。可是第二点又说普通桥架不合适 你可以再解释一下吗
回复
大同00
2016年06月05日 22:16:11
6楼
第一点是规范的字面意思。很不合理。
第二点,建规要求,矿物绝缘电缆可直接明敷,其他电缆穿管或桥架明敷时(竖井内除外)应采取防火措施。托盘和梯架无法采取防火措施,只能选用电缆槽盒外刷防火涂料。
回复
junwaiting
2016年06月06日 23:06:04
7楼
大同00 发表于 2016-6-5 22:16 第一点是规范的字面意思。很不合理。第二点,建规要求,矿物绝缘电缆可直接明敷,其他电缆穿管或桥架明敷 …规范有这么一句:当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护; 那采用一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆是否可在普通桥架明敷,可以的话,我觉得跟非消防设备电缆也没必要分开不同的桥架敷设了 。 还有你说的第一点不合理是否是指非消防电缆跟消防电缆分开不同的桥架不合理?
回复
大同00
2016年06月07日 12:09:03
8楼
消防配电回路采用有机耐火电缆在井内可明敷,当然也可以在普通桥架内敷设。在井外必须穿金属管或槽盒并采取防火措施。
消防配电回路采用矿物绝缘电缆时可与非消防电缆合用桥架,但应用隔板隔开。
在井外消防配电回路采用有机耐火电缆若与非消防电缆合用桥架,必须采用金属槽盒外刷防火涂料或耐火槽盒。二者均对载流量影响很大,20个及以上回路校正系数仅为0.38。合用桥架会极大的增大线缆截面,非常不合理。有些地区规定,合用桥架判为重大修改。
消与非不能共井,然而并未限制共用桥架,所以我说他非常不合理。

三块钱:膜拜大师。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复
junwaiting
2016年06月07日 22:04:11
9楼
大同00 发表于 2016-6-7 12:09 消防配电回路采用有机耐火电缆在井内可明敷,当然也可以在普通桥架内敷设。在井外必须穿金属管或槽盒并采取 …在井外消防配电回路采用有机耐火电缆若与非消防电缆合用桥架,必须采用金属槽盒外刷防火涂料或耐火槽盒。 不过你最后又说规范不限制共用桥架不合理 那到底是能不能共用呢?还是说,要共用的话 必须用金属槽盒或耐火槽盒?其实我的理解是,矿物绝缘电缆可跟非消防电缆共用普通桥架。 但是我的疑问是,消防有机耐火电缆跟普通电缆共用桥架?即使不共用,消防有机耐火电缆能否走普通桥架,还是只能穿管或者走金属槽盒?现在不考虑井内,沟内的问题 。就是单纯的车间桥架
回复
talentdan
2016年06月08日 10:53:48
10楼
第一个问题是肯定的,消防电缆与非消防电缆要分开走不同的桥架。
第二个问题比较范范,不明确要满足什么要求?
回复
大同00
2016年06月08日 12:04:02
11楼
junwaiting 发表于 2016-6-7 22:04 在井外消防配电回路采用有机耐火电缆若与非消防电缆合用桥架,必须采用金属槽盒外刷防火涂料或耐火槽盒。 …消防配电回路采用有机耐火电缆在井外必须穿金属管或槽盒并采取防火措施。
回复

相关推荐