高位水箱可不可以设置在顶层?
elena0527
elena0527 Lv.7
2016年06月03日 14:23:57
只看楼主

请教各位大神,工业厂房,建筑高度23.5米。消火栓临时高压给水系统,设18立的高位水箱及增压稳压设备设置于顶层水箱间。违反了哪条规范?如何理解?审图意见:不能满足重力出流,不通过。那么问题来了,根据消规5.2.2,不能满足重力出流及静压要求的时候,需要设增压稳压设备。以前的同类厂房,我也是同样的处理方式,并没有审图提出这个意见。查阅了条文规范及说明,感觉还是不太明白,请大神赐教!另,消防水炮60l/s与室内消火栓40l/s,可不可以合用室内消火栓水泵?

请教各位大神,工业厂房,建筑高度23.5米。消火栓临时高压给水系统,设18立的高位水箱及增压稳压设备设置于顶层水箱间。违反了哪条规范?如何理解?
审图意见:不能满足重力出流,不通过。
那么问题来了,根据消规5.2.2,不能满足重力出流及静压要求的时候,需要设增压稳压设备。
以前的同类厂房,我也是同样的处理方式,并没有审图提出这个意见。查阅了条文规范及说明,感觉还是不太明白,请大神赐教!

另,消防水炮60l/s与室内消火栓40l/s,可不可以合用室内消火栓水泵?
审图不允许合用,但也没说明违反规范哪一条。。我没看出那一条不允许啊。。。

我不想改啊,我改啥都可以。就是跟结构专业说加一层,结构老厉害了,非得弄死我不可……
hyh024
2016年06月03日 15:18:46
2楼
上图比较清楚一点(系统图),消防水箱一般设在最高处即可,高度不满足设稳压装置。消防水炮不知是否自动扫描射水高空水炮(大空间智能型主动喷水灭火系统)?如果是水箱高度高过水炮一米以上就可以。
回复
雁字回时666
2016年06月03日 20:24:40
3楼
消防炮是不是属于自喷啊。所以和室内栓不能合用。
回复
沙漏不漏沙
2016年06月06日 09:30:58
5楼
根据你的情况,消防水箱肯定不能满足最不利消火栓口静压15m,所以稳压装置是必须的。
回复
给排水老侯
2016年06月06日 13:46:43
6楼
消防水箱的高度是要满足0.10MPa(工业建筑)的高度要求的,如果不能满足,就要考虑加高水箱了!如果加高水箱有困难的话,就考虑增加稳压泵!除此之外,别无他法!!!!!!!!!
回复
queerice
2016年06月06日 14:56:03
7楼
本帖最后由 queerice 于 2016-6-6 14:58 编辑

你遇到一个只会做民建的审图公司。。
我只能表示非常同情。
如果水炮还是室外水炮,那我只能增加同情力度了。
处理问题有2个办法:1. 最好把业主拉进来,让他们知道在前期消防方案报批已经通过的情况下,审图公司某些个人意见对工程的造价及进度影响很大。而你们对此不承担责任,还得向业主索要相关的费用及时间。
2. 加强与审图公司 沟通,提供之前的消防报批文件和一些案例,听取他们的意见及建议,选择较合理的方案。

回复
queerice
2016年06月06日 15:00:44
8楼
你要再增加一层放水箱,不光结构要弄死你,项目经理和业主也要~~~:P
回复
jiadan302
2016年06月06日 18:04:16
9楼
上图吧。。。。。
回复
mh9999a
2016年06月06日 19:28:02
10楼
消规7.4.12对栓口压力有要求。
临时高压系统,需设置水箱
回复
jxy2016
2016年06月07日 09:58:16
11楼
我认为关于重力出流的依据是水规的第5.2.2条“高位消防水箱的设置应高于其所服务的水灭火设施”,即要求高位水箱的最低水位应高于最高处的消火栓及喷头,是在水泵故障时,保证水箱能保障10分钟的出水灭火要求;
消防水炮则是依据的CECS245-2008的第5.1条“消防炮给水系统应独立设置”,我理解消防炮为自动灭火系统,消火栓为人为主动灭火用系统,故两个系统不能合用,并且消防炮稳压罐要求是600L,消火栓系统和喷淋系统共用的最大才450L,所以不能共用。
回复
lichangan1000
2016年06月08日 10:32:17
12楼
“”高位消防水箱的设置应高于其所服务的水灭火设施“”规范还是不明确,是高出一层,还是本层架起来就行。不明确。举例:本层设置,水箱底高于消火栓的高度,行不?
回复

相关推荐

APP内打开