请问如果高层(97M)地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米,请教结构最经济的解决方式是?
ygqwh
ygqwh Lv.11
2016年06月03日 12:02:42
只看楼主

请问如果高层(97M)地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米,请教结构最经济的解决方式是?

请问如果高层(97M)地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米,请教结构最经济的解决方式是?
免费打赏
骑木桶的飞人
2016年06月06日 14:37:55
2楼
加配重,尽量少打抗拔桩
回复
o如梦无痕o
2016年06月06日 15:47:31
3楼
你97米 高的楼自重抗浮 抗浮水位多高都够啊。
有啥经济不经济的说法啊。
最多也就是设计地下室侧壁的时候,算承载力按最不利水位算,算裂缝按地勘提的常年水位算。
地下室底板配筋通用道理。
回复
洞房不败之玉女
2016年06月06日 16:39:04
4楼
都不用管水位。又不是纯地下室
回复