我公司自动补偿系统坏了,装倔的老大们不花钱维修,我就手动切换。投20kvar是功率因数是0.72,再加5kvar功率因数是0.64了。我就想不通了?
我公司自动补偿系统坏了,装倔的老大们不花钱维修,我就手动切换。投20kvar是功率因数是0.72,再加5kvar功率因数是0.64了。我就想不通了?
12楼
hqf198482999 发表于 2016-6-6 09:50 你看下电压表,电压值是否超过额定电压,过补偿会导致电压升高。你的意思是全切掉,量一下电压,然后投上再量一下电压,对比一下?
回复
13楼
东西估计没有坏哦!过补的可能性比较大!
回复
14楼
初步搞明白了:
用电容“中和“电动机等电感中的无功功率,比例查表可以得到,就是kvar/KW. 当电容投多了就是”过补“又会产生”容性“无功功率。
供电所用每月你单位电表中的无功电量/有功电量来确定你的功率因数,再罚你的款。
回复
15楼
功率因数调整电费对照表
回复
16楼
讨论,学习>>>>>>
回复
17楼
看看大神们的讨论
回复
18楼
回复
19楼
看看有没有接错线!!