我公司自动补偿系统坏了,装倔的老大们不花钱维修,我就手动切换。投20kvar是功率因数是0.72,再加5kvar功率因数是0.64了。我就想不通了?
我公司自动补偿系统坏了,装倔的老大们不花钱维修,我就手动切换。投20kvar是功率因数是0.72,再加5kvar功率因数是0.64了。我就想不通了?
2楼
你查查电容坏了没有。
回复
3楼
你的电容通断控制是接触器,还是可控硅?检查下无功控制器输出,看看保险
回复
4楼
再看看指针式功率因数表,指针在滞后,还是超前
回复
5楼
投电容前看看是超前还是滞后!
回复
6楼
过补偿,功率因素也会降低的。说明你投20KVar就已经过了!
回复
7楼
丑牛2012 发表于 2016-6-4 11:20 过补偿,功率因素也会降低的。说明你投20KVar就已经过了!请说说你的理论依据!
回复
8楼
你看下电压表,电压值是否超过额定电压,过补偿会导致电压升高。
回复
9楼
奇文 发表于 2016-6-5 08:48 请说说你的理论依据!cosφ≤1.。。。。。。
回复
10楼
无功功率分为感性无功和容性无功。。。。。
回复
11楼
不用说,过补了。
回复