设计院给出的图纸上只有耗热量指标
各种敏感词
2016年06月03日 10:29:02
来自于采暖供热
只看楼主

新人小白一个,新接一个设计项目,全新的节能建筑,设计院的图纸上只给出了耗热量指标,61.66W/㎡(青海),我想问这是把热负荷指标误写成了耗热量指标,还是真有这么高?国标上都不高于20啊

新人小白一个,新接一个设计项目,全新的节能建筑,设计院的图纸上只给出了耗热量指标,61.66W/㎡(青海),我想问这是把热负荷指标误写成了耗热量指标,还是真有这么高?国标上都不高于20啊
免费打赏
各种敏感词
2016年06月03日 11:39:59
2楼
一小时惨案
回复
vk3001h
2016年06月07日 16:34:59
3楼
如果是公共建筑,空调供热,这个指标作为耗热量指标差不多。热负荷指标不可能。
回复
勇者无疆
2016年06月08日 09:02:03
4楼
给出的是单位采暖负荷
回复
vk3001h
2016年06月08日 11:38:52
5楼
勇者无疆 发表于 2016-6-8 09:02 给出的是单位采暖负荷这个作为采暖热负荷指标不可能。如果是居住建筑,这个热负荷指标过高,绝不可能通过外审。如果是公共建筑纯采暖,这个指标依然过高,砍1/3差不多。如果是公共建筑空调采暖,这个指标过低,青海这地方新风负荷吓死人。
回复

相关推荐

APP内打开