如图,如果要加套管,那么意义何在?是为了方便以后进行更换管道么?但是画圈处以上三十公分的地方都会进行二次回填,这个地方的管道以后基本无法进行更换,如果加套管只能增加漏水的风险。而且更有规范要求:排水管穿卫生间楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼面设计标高50MM的套管。那么这个套管如何穿越这个三通?

stephen_viktor
2016年06月07日 14:52:36
12楼
一般不用设计管套,用带止水环的管道就OK了
回复
wqw0202
2016年06月07日 17:21:12
13楼
必须做防水,现在一般采用塑料排水管,请看国标图集10S406第34~37页。
回复
brightly555
2016年06月07日 17:34:58
14楼
需要加啊,当然需要加了!
回复
z651011
2016年06月07日 18:43:10
15楼
brightly555 发表于 2016-6-7 17:34 需要加啊,当然需要加了!防水是肯定要做的,但是加套管的意义是什么?
回复
liu8661497
2017年06月15日 08:30:40
16楼
还是没有一个定论
回复
qq_1493372974353
2017年07月18日 09:23:28
17楼
看你图纸应该是沉箱,排水方式是同层排水,正常情况是上面还有沉箱盖板,沉箱及沉箱盖板都要做防水,那么沉箱的作用是减噪及二次排水,你标注的位置就要预埋积水器、进行二次排水
回复
hengny
2017年07月18日 15:53:46
18楼
怎么做别臆想呀,有很多图集可以参考,做法很详细,比如山东的图集就很棒!
回复
sailatt
2017年07月19日 15:53:38
19楼
施工时可以忽视,不要加装套管。