问大家一个排水立管穿楼面是否要加套管的问题
z651011
z651011 Lv.2
2016年06月03日 09:01:44
只看楼主

如图,如果要加套管,那么意义何在?是为了方便以后进行更换管道么?但是画圈处以上三十公分的地方都会进行二次回填,这个地方的管道以后基本无法进行更换,如果加套管只能增加漏水的风险。而且更有规范要求:排水管穿卫生间楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼面设计标高50MM的套管。那么这个套管如何穿越这个三通?

lichangan1000
2016年06月03日 09:35:38
2楼
上图是降板方案:防水,建筑在整个降板坑底部四周设防水层。另在完成地面还要设一道防水层。
所以防水分两次。一次是地面。尽可能不要漏水(但很难做到,理由是坑壁顶端是两种不同刚度,一个是回填填料陶粒之类,另一个是混粘土板,相对而言有刚柔之分,细小裂纹很难绝对避免),二次是坑内防水,一旦地面有裂纹,就需要二次防水,有的设计院在立管穿坑底板处再设排水)对于下层而言,最重要的防水是立管穿坑底板设防水套管,不必过三通。
回复
toumingweixiao000
2016年06月03日 14:59:18
3楼
我手上这个工程跟你这个几乎是一样一样的。
没有设套管,踏踏实实做好管道穿楼板处的管根封堵,做好沉箱防水后一定要做蓄水试验。这样下来一般没问题的。
管根的封堵,方法不止一个,捡你最有把握的做。如果没有,可以参考我的贴子《管根封堵的两个方法》
回复
li-jinbai
2016年06月03日 15:25:16
4楼
用带止水环的管道是可以的,关键是底板浇筑要密实。
回复
鹏飞
2016年06月03日 16:05:22
5楼
必须做防水,!!!
回复
鹏飞
2016年06月03日 16:06:06
6楼
同样也学习了!!!
回复
co1464961907580
2016年06月03日 22:23:04
7楼
一般不用设计管套,用带止水环的管道就OK了
回复
luoboxing
2016年06月05日 20:46:36
8楼
验收规范说要加套管
回复
huangsuihua
2016年06月06日 11:04:56
9楼
一般给排水管道穿楼板,除管井外需安装防水刚套管,消防管全部安装刚套管。
回复
waterwold
2016年06月06日 18:50:50
10楼
一般给排水管道穿楼板,除管井外需安装防水刚套管,消防管全部安装刚套管。
回复
纯力工
2016年06月07日 09:46:01
11楼
6666666666666666
回复

相关推荐

APP内打开