总配电箱配线问题
蒙面狻猊
2016年06月02日 19:09:45
只看楼主

本帖最后由 蒙面狻猊 于 2016-6-2 19:11 编辑 我想请问一下,为什么总配电箱里要设置分路,直接在从总漏电断路器下面接出电线到二级配电箱不可以么?像我发的图片里面,最上面是个断路器,为什么不能换成漏电断路器或者加个漏保,然后直接在总得漏电断路器下面接出电线到二级箱,还要设置分路?是为了方便检修和美观么?求大神指点。。。

本帖最后由 蒙面狻猊 于 2016-6-2 19:11 编辑

我想请问一下,为什么总配电箱里要设置分路,直接在从总漏电断路器下面接出电线到二级配电箱不可以么?像我发的图片里面,最上面是个断路器,为什么不能换成漏电断路器或者加个漏保,然后直接在总得漏电断路器下面接出电线到二级箱,还要设置分路?是为了方便检修和美观么?求大神指点。。。
免费打赏
qq_1464872206965
2016年06月02日 20:57:48
2楼
mark~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
co1464745101924
2016年06月02日 21:48:52
3楼
最下面那一排是画蛇添足···
回复
蒙面狻猊
2016年06月02日 21:56:25
4楼
飞将军1360 发表于 2016-6-2 21:48 最下面那一排是画蛇添足···最下面是漏保。。。
回复
phanghui
2016年06月03日 08:31:41
5楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
wdh880
2016年06月03日 08:58:29
6楼
表示看不懂你的问题:'(,提问题,要把思路理清楚!
回复
蒙面狻猊
2016年06月03日 10:04:13
7楼
丑牛2012 发表于 2016-6-3 08:58 表示看不懂你的问题,提问题,要把思路理清楚!可能我说得不清楚,我是想问可不可以直接从总配电箱的总漏电断路器上分出电缆连接到分配电箱上,我给的图片是先分出了4个支路,然后从支路上连接到分配电箱。。
回复
明太祖
2016年06月05日 21:25:34
8楼
啪嗒砰 发表于 2016-6-2 20:57 mark~~~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢楼主好资料
回复
电气书生
2016年06月05日 23:11:17
9楼
如果每个支路的前端没有断路器,当一个支路发生故障,就会导致总的断路器跳闸,别个非故障回路就跟着停电了,这样会使影响扩大化。而且总的断路器因为额定工作电流比每一分支的工作电流大很多,当下面线路发生过载时也不能跳闸,根本就没有保护作用了。
回复
co1465555885212
2016年06月11日 14:52:02
10楼
回复
biandianso
2017年05月26日 09:41:16
11楼
好资料,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开