现有3条引自不同变电站的线路,为提高供电可靠性,拟建设一个开闭所,使得这3路10KV线两两联络。开闭所为新建地上开闭所,不是环网柜或者分支箱。开闭所附近都有这3条线路的终端电杆。如下图所示:开闭所如何设置,便可实现上面的要求呢?运行方式又如何。
现有3条引自不同变电站的线路,为提高供电可靠性,拟建设一个开闭所,使得这3路10KV线两两联络。开闭所为新建地上开闭所,不是环网柜或者分支箱。开闭所附近都有这3条线路的终端电杆。如下图所示:
开闭所如何设置,便可实现上面的要求呢?运行方式又如何。
12楼
engineershao 发表于 2016-6-2 10:56 不是负荷多重要,是供电公司为了实现“互送互倒”既然是供电公司为了实现“互送互倒”,那是供电公司的需求,由供电公司的规则来决定。
回复
13楼
hanzhg54 发表于 2016-6-3 17:07 既然是供电公司为了实现“互送互倒”,那是供电公司的需求,由供电公司的规则来决定。你这是把设计院的职责推的干干净净,那还要设计院干什么,什么都按供电公司规则来,总得有个方案吧
回复
14楼
无纤尘 发表于 2016-6-3 09:33 你这三条线路接到三段母线上,三段母线两两联络这也是一个方案,就觉得太复杂了点,不只有有没有更优化的
回复
15楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-6-3 16:22 这个方案如果3母线故障,怎么办?
回复
16楼
回复
17楼
如果不仅仅是用开闭所,在外线再环一路是可以的。如果是柜子,1母和3母再用电缆400的联络一路
回复
18楼
看解答 等待中。。。
回复
19楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-6-3 16:22 支持这种方案
回复
20楼
学习资料,感谢楼主
回复
21楼
支持这种方案
回复