3路10KV线路如何实现两两联络
engineershao
engineershao Lv.14
2016年06月02日 10:14:44
只看楼主

现有3条引自不同变电站的线路,为提高供电可靠性,拟建设一个开闭所,使得这3路10KV线两两联络。开闭所为新建地上开闭所,不是环网柜或者分支箱。开闭所附近都有这3条线路的终端电杆。如下图所示:开闭所如何设置,便可实现上面的要求呢?运行方式又如何。

现有3条引自不同变电站的线路,为提高供电可靠性,拟建设一个开闭所,使得这3路10KV线两两联络。开闭所为新建地上开闭所,不是环网柜或者分支箱。开闭所附近都有这3条线路的终端电杆。如下图所示:

开闭所如何设置,便可实现上面的要求呢?运行方式又如何。
免费打赏
hanzhg54
2016年06月03日 17:07:04
12楼
engineershao 发表于 2016-6-2 10:56 不是负荷多重要,是供电公司为了实现“互送互倒”既然是供电公司为了实现“互送互倒”,那是供电公司的需求,由供电公司的规则来决定。
回复
engineershao
2016年06月03日 17:35:01
13楼
hanzhg54 发表于 2016-6-3 17:07 既然是供电公司为了实现“互送互倒”,那是供电公司的需求,由供电公司的规则来决定。你这是把设计院的职责推的干干净净,那还要设计院干什么,什么都按供电公司规则来,总得有个方案吧
回复
engineershao
2016年06月03日 17:36:38
14楼
无纤尘 发表于 2016-6-3 09:33 你这三条线路接到三段母线上,三段母线两两联络这也是一个方案,就觉得太复杂了点,不只有有没有更优化的
回复
wdh880
2016年06月03日 20:22:44
15楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-6-3 16:22 这个方案如果3母线故障,怎么办?
回复
wang171468177
2016年06月03日 20:48:09
16楼
回复
天下唯吾曹孟德
2016年06月04日 09:15:42
17楼
如果不仅仅是用开闭所,在外线再环一路是可以的。如果是柜子,1母和3母再用电缆400的联络一路
回复
1630666
2016年06月04日 11:50:27
18楼
看解答 等待中。。。
回复
新手前来报到
2016年06月04日 12:00:35
19楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-6-3 16:22 支持这种方案
回复
华陵建筑设计
2016年06月04日 15:17:00
20楼
学习资料,感谢楼主
回复
xjksjcsjy
2016年06月04日 22:10:14
21楼
支持这种方案
回复

相关推荐