3路10KV线路如何实现两两联络
engineershao
engineershao Lv.14
2016年06月02日 10:14:44
只看楼主

现有3条引自不同变电站的线路,为提高供电可靠性,拟建设一个开闭所,使得这3路10KV线两两联络。开闭所为新建地上开闭所,不是环网柜或者分支箱。开闭所附近都有这3条线路的终端电杆。如下图所示:开闭所如何设置,便可实现上面的要求呢?运行方式又如何。

现有3条引自不同变电站的线路,为提高供电可靠性,拟建设一个开闭所,使得这3路10KV线两两联络。开闭所为新建地上开闭所,不是环网柜或者分支箱。开闭所附近都有这3条线路的终端电杆。如下图所示:

开闭所如何设置,便可实现上面的要求呢?运行方式又如何。
免费打赏
hanzhg54
2016年06月02日 10:53:22
2楼
你的负荷有多重要?需要三个电源来保障。我认为两个电源足够。
回复
engineershao
2016年06月02日 10:56:46
3楼
hanzhg54 发表于 2016-6-2 10:53 你的负荷有多重要?需要三个电源来保障。我认为两个电源足够。不是负荷多重要,是供电公司为了实现“互送互倒”
回复
xinye10
2016年06月02日 11:20:02
4楼
开闭所单母单分段:2条线路放I段,1条线路放II段或者倒过来。
回复
engineershao
2016年06月03日 08:26:22
5楼
看来我的问题太小儿科了,没人回答,还是自己来解决吧
回复
这次可以了
2016年06月03日 09:23:09
6楼
感谢楼主分享
回复
无纤尘
2016年06月03日 09:33:36
7楼
你这三条线路接到三段母线上,三段母线两两联络
回复
qq_1463973311491
2016年06月03日 16:06:45
8楼
谢谢分享
回复
qq_1463973311491
2016年06月03日 16:07:15
9楼
谢谢分享
回复
lyf830619
2016年06月03日 16:22:39
10楼
1.png
回复
zbl426
2016年06月03日 16:52:10
11楼
做五锁三钥匙,用PLC做逻辑控制