风管机当新风机用
jiegel
jiegel Lv.3
2016年06月02日 09:30:27
来自于中央空调
只看楼主

一小工程,拟采用14KW,2200m3/h,静压30pa的风管机加一套增压机,当成2000m3/h的新风机用,新风管段长约30m,请问这样可行吗,有何利弊?

一小工程,拟采用14KW,2200m3/h,静压30pa的风管机加一套增压机,当成2000m3/h的新风机用,新风管段长约30m,请问这样可行吗,有何利弊?
免费打赏
lg11101
2016年06月03日 15:52:27
2楼
静压30pa的风管机加一套增压机,保证风量没有问题。14KW制冷量是回风工况下的,用风机盘管处理新风,处理后新风的状态点不好确定。
回复
laoganbu
2016年06月11日 12:04:13
3楼
您的风管机是回风工况的吗?如用于新风,压缩机会过热损坏。
回复
jiegel
2016年06月16日 15:30:06
4楼
lg11101 发表于 2016-6-3 15:52 静压30pa的风管机加一套增压机,保证风量没有问题。14KW制冷量是回风工况下的,用风机盘管处理新风,处 …房间对湿度没要求,室内的多联机已经考虑了新风负荷。那就应该没多大问题了。
回复
jiegel
2016年06月16日 15:34:51
5楼
laoganbu 发表于 2016-6-11 12:04 您的风管机是回风工况的吗?如用于新风,压缩机会过热损坏。可一般的同一台风柜都有新风工况和回风工况两种运行条件啊,只是新风工况的制冷量比回风工况要大些,为甚风机盘管就会产生过热现象呢?
回复
qq_1441690215405
2016年06月17日 14:57:20
6楼
为什么要用风管机做新风呢,不是可以用单元式新风机组么
回复
左酱右酱
2016年06月20日 18:48:45
7楼
我觉得没啥问题,新风机的结构和风管机的结构也是大同小异,没有什么差别!风量风压足就行!
回复
laoganbu
2016年08月31日 15:37:44
8楼
jiegel 发表于 2016-6-16 15:34 可一般的同一台风柜都有新风工况和回风工况两种运行条件啊,只是新风工况的制冷量比回风工况要大些,为甚 …风柜的冷媒是冷水,由冷冻机提供。您这个是冷媒蒸发的机器吧?一般设计的工况是室温27,如果换成全新风,计算35度吧,回气温度会很高,导致排气温度高,压缩机会一直在高温下运行,要不停机,要不烧压缩机。其实,也有直接膨胀的新风机的,但设计和回风机组不同。如果您采购的是直接膨胀的新风机那没问题的。
回复
孙叔文
2016年09月23日 17:14:43
9楼
新手,学习了,谢谢你们的讨论
回复
angei83
2016年09月24日 09:45:13
10楼
14KW没问题的,至少大金是请允许的,28KW就有问题了。干嘛不用热交换器