别墅,讨论TC管的敷设方式
g978497839
g978497839 Lv.3
2016年05月31日 17:54:28
只看楼主

别墅工程,设计图纸配管为SC管,TC管,甲方清单要求这两种管材为镀锌管,TC为薄壁不锈钢管,请教大神,TC是否可以采用JDG管,有没有图集或者规范支持,SC管采用镀锌管,实在是不明白,如图所示,请教大神,

别墅工程,设计图纸配管为SC管,TC管,甲方清单要求这两种管材为镀锌管,TC为薄壁不锈钢管,请教大神,TC是否可以采用JDG管,有没有图集或者规范支持,SC管采用镀锌管,实在是不明白,如图所示,请教大神,

QQ截图20160531174950.png

免费打赏
co1463382476506
2016年06月01日 11:16:49
2楼
:handshake:handshake
回复
co1465555885212
2016年06月11日 17:03:41
3楼
:handshake:handshake:call:
回复
天高任鸟飞
2016年06月13日 17:32:06
4楼
本帖最后由 天高任鸟飞 于 2016-6-13 17:50 编辑

SC是低压流体焊接管,一般比较厚。
TC是薄壁电线管管吧?不是叫MT?

JDG是套接紧定管,不一样的东西,如何代替??
除非jdg厚度啊之类的达到TC管标准,不然你还得出个变更,最好了。

SC镀锌其实没有必要,施工前内外壁防锈处理好,混凝土内,真心没有必要镀锌。
TC出现了一些变种就包括:JDG等,对比一下标准,符合,就可以。