本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(地面水深5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 整个单元,从1楼到11楼,大概有7层楼都是卧室的相同位置:L出现了这种现象。这个位置也是整栋楼的最西南角位置。
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-4 21:44 编辑
30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?
这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?
谢谢了
===========================================
16.6.4补充说明:
今天去看了一下,整栋楼的最西北角,也有几层出现了渗水现象,建筑商也进行了修补。(最下面的图是说明)
2楼
没有防水要求的房间何必这么做呢 按照目前的工期和质量要求来说 渗漏正常
有防水要求的房间 防水做完之后才可以验收是否漏水
回复
3楼
楼板浇筑不合格
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2016-5-31 10:44 没有防水要求的房间何必这么做呢 按照目前的工期和质量要求来说 渗漏正常有防水要求的房间 防水做完之 …房间内灌水,不一定是灌水实验,也有可能是做养护楼板。像这种,好多层都在差不多相同位置出现渗水的现象,要不要紧?有可能是什么原因导致的?谢谢你
回复
5楼
dengken205 发表于 2016-5-31 11:13 楼板浇筑不合格我看了别的单元,也出现了不少裂纹,但都不是,楼上楼下的相同位置。就我们这个单元(属于整栋楼的最西边,渗水部位属于整栋楼的最西南角),出现了这个现象
回复
6楼
路过学习。。。
回复
7楼
tmlaoxu 发表于 2016-5-31 11:37 房间内灌水,不一定是灌水实验,也有可能是做养护楼板。像这种,好多层都在差不多相同位置出现渗水的 …要紧倒是不要紧 放心住原因 就是模板拆早了 上人上早了
回复
8楼
学习了,谢谢
回复
9楼
甲方施工员 发表于 2016-5-31 14:23 要紧倒是不要紧 放心住原因 就是模板拆早了 上人上早了这样到是问题不大,就怕出现地基不均匀沉降,那样就麻烦了地基不均匀沉降,有哪些危害和表现呢?
回复
10楼
路过学习。。。。
回复
11楼
这个真不好说 是基础沉降造成的西南角整体开裂 还是因为砼浇筑养护不到位 如果安全第一 最好联系监理设计共同看下 ,在西南角做沉降观测点 用数据说话
回复