老旧小区雨污改造可否采用雨污合流?跪求大神指点
徐全武
徐全武 Lv.5
2016年05月30日 17:11:06
只看楼主

手里有一个工程,老旧小区雨污改造现状条件:市政排水管线埋设深度只有1.10m左右,小区内四层砖混住宅楼与一层砖混草房之间距离普遍4.00m米左右,也就是说道路普遍四米左右,根本不能敷设两条管道 那么,是否可以把雨水口就近连入污水井? 如果可以,雨污合流后出小区前是否需要设置化粪池?

手里有一个工程,老旧小区雨污改造
现状条件:市政排水管线埋设深度只有1.10m左右,小区内四层砖混住宅楼与一层砖混草房之间距离普遍4.00m米左右,也就是说道路普遍四米左右,根本不能敷设两条管道


那么,是否可以把雨水口就近连入污水井? 如果可以,雨污合流后出小区前是否需要设置化粪池?
免费打赏
飞鱼
2016年08月23日 09:34:06
22楼
为什么不采用塑料检查井呢,配套塑料排水管,肯定没问题了
回复
tjuhzp
2016年08月26日 14:21:25
23楼
合流还是分流都是要说清楚理由的,但是建议分流排放。根据你说的,4米的路是有点窄,但根据你所说的4层砖楼,污水量和雨水量应该都很有限,管径小的话,并排铺设是可行的
回复
jueduilingdu0916
2017年01月18日 13:37:18
24楼
谢谢楼主分享的资料
回复

相关推荐

APP内打开