老旧小区雨污改造可否采用雨污合流?跪求大神指点
徐全武
徐全武 Lv.5
2016年05月30日 17:11:06
只看楼主

手里有一个工程,老旧小区雨污改造现状条件:市政排水管线埋设深度只有1.10m左右,小区内四层砖混住宅楼与一层砖混草房之间距离普遍4.00m米左右,也就是说道路普遍四米左右,根本不能敷设两条管道 那么,是否可以把雨水口就近连入污水井? 如果可以,雨污合流后出小区前是否需要设置化粪池?

手里有一个工程,老旧小区雨污改造
现状条件:市政排水管线埋设深度只有1.10m左右,小区内四层砖混住宅楼与一层砖混草房之间距离普遍4.00m米左右,也就是说道路普遍四米左右,根本不能敷设两条管道


那么,是否可以把雨水口就近连入污水井? 如果可以,雨污合流后出小区前是否需要设置化粪池?
免费打赏
大曾小天
2016年06月03日 09:50:02
12楼
雨污水一定要分流,现在很多老旧地方还在想尽办法改造雨污管网,使之分流,是大势所趋,新建的更应该想办法分流了,没有条件要创造条件上
回复
co1464911494615
2016年06月03日 20:52:22
13楼
还是分开啊
回复
呆萌的芋头
2016年06月07日 10:56:15
14楼
5#答复好!,有理有据!赞一个!
回复
老牛啃不动
2016年06月08日 10:13:14
15楼
5#答复好!,有理有据!赞一个!
回复
stephen_viktor
2016年06月08日 14:30:03
16楼
已经是排水改造工程了,还合流,那改造了什么。。。
回复
碎星戒
2016年07月05日 21:57:36
17楼
合流的话,你也不怕污水倒灌嘛
回复
ljlzlzlljl
2016年07月06日 08:48:09
18楼
既然改造一次,为啥还要合流?
回复
yanghj_5188
2016年07月06日 17:15:17
19楼
建议采用分流制为宜,雨水可以采用暗沟,缝隙式的边沟,这样埋深浅便于施工。
回复
ln2016
2016年07月07日 11:10:20
20楼
我想问下,你这有没有考虑给水管道的事,尽管你只做排水
回复
徐全武
2016年08月08日 15:13:37
21楼
大曾小天 发表于 2016-6-3 09:50 雨污水一定要分流,现在很多老旧地方还在想尽办法改造雨污管网,使之分流,是大势所趋,新建的更应该想办法 …市政还是雨污合流的 小区内分开 到末端井合到一起 想在小区内合流的原因是 市政管线埋深太低 小区内道路比较窄 管线复杂 雨污水分开设置的话不方便走管