本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-5-30 12:32 编辑 30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。建筑商在地面进行灌水实验时(室内地面水深达5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 从1楼到11楼,大概有7层楼都是在,卧室的东南角位置出现了这种现象。
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-5-30 12:32 编辑
30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。
建筑商在地面进行灌水实验时(室内地面水深达5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。
从1楼到11楼,大概有7层楼都是在,卧室的东南角位置出现了这种现象。
请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因?
这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展?
谢谢!
|
12楼
zhang老三 发表于 2016-6-1 11:58 产生原因一般就是因温度变化、地基沉降等因素导致应力集中,产生裂缝。建议:混凝土清理干净,做石膏饼, …看照片,应该是哪种原因的可能性较大???
回复
13楼
学习了,我们工地么有这种现场。
回复
14楼
tmlaoxu 发表于 2016-6-1 14:24 看照片,应该是哪种原因的可能性较大???看墙体是否有斜向裂缝,有的话应该就是沉降不均匀造成的。如果没有就可能时温度造成的。参考吧。
回复
15楼
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-6-1 16:17 编辑 zhang老三 发表于 2016-6-1 16:06 看墙体是否有斜向裂缝,有的话应该就是沉降不均匀造成的。如果没有就可能时温度造成的。参考吧。墙体仔细看过没有裂缝,楼板地面的裂缝也比较细,如果没有灌水养护,凭肉眼也难以发现。就是从1楼至11楼,就有7层出现了相同情况。温度也会造成,好几层都出现相同情况的现象吗?
回复
16楼
zhang老三 发表于 2016-6-1 16:06 看墙体是否有斜向裂缝,有的话应该就是沉降不均匀造成的。如果没有就可能时温度造成的。参考吧。温度也会造成,好几层都出现相同位置裂纹的现象吗?
回复
17楼
剪力墙和楼板因构件本身几何尺寸差异,在相同温差的条件下,变形却不同。在某些温度变化大的部位也有可能引起墙或板开裂。
个人意见。
回复
19楼
zhang老三 发表于 2016-6-1 16:22 剪力墙和楼板因构件本身几何尺寸差异,在相同温差的条件下,变形却不同。在某些温度变化大的部位也有可能引 …剪力墙厚一些,柔韧性更好一些?楼板可能薄一些,所以同样条件,楼板先出现问题?
回复
23楼
首先请问为什么要去灌水?卫生间除外;
会渗水没什么影响,放心。
回复
24楼
飞刀 发表于 2016-6-2 11:01 首先请问为什么要去灌水?卫生间除外;会渗水没什么影响,放心。可能是在养护地面或者进行灌水实验。
回复
25楼
在楼座四角加放射筋的部位很容易出现这种裂缝。
回复