地下室底板钢板止水带应如何安放
hanzw807
hanzw807 Lv.2
2016年05月30日 12:39:04
来自于建筑施工
只看楼主

这里主要想讨论的是:止水钢板弯折朝向问题。 现在地下室底板后浇带使用钢板止水带的比较普遍,但一直以来钢板弯折的朝向是向下的,设计是这样画的,施工也是这样做的。但是,问题来了,先浇部分砼没问题,但后浇砼的质量很难保证。因为钢板弯折朝下,钢板下形成死角,砼很难浇灌密实,容易形成空洞,浇筑质量也无法检查,这就给止水效果留下了隐患。如果将止水钢板弯折朝上,钢板下出现砼狗洞的概率将大大降低,对提高止水效果将起到事半功倍的效果。

以上意见望各位同人给与指正点评。



免费打赏
李梦迪
2016年06月06日 07:51:43
15楼
写得很实际,谢谢分享
回复
co1439856730090
2016年06月06日 08:09:06
16楼
进来学习下
回复
lijeysn
2016年06月06日 08:35:39
17楼
后浇带的混凝土一般采用的微膨胀砼,加入的膨胀剂。加上合理的振捣和配合比,钢板下口的死角空洞应该会比较小。并且由于重力作用,水要越过弯折下口上窜,比较困难。愚见。