板式换热器常见的异常原因
qq_1464224444022
2016年05月30日 10:03:42
来自于采暖供热
只看楼主

  换热系数高,损失热量少,体积小,结构紧凑轻巧,还易于维护清洗,作用领域广,使用年限长。然而,板式换热器存在的缺点也是不容忽视,比如,压力上限不能超过2.5Mpa,温度最高不得高于250摄氏度,并且无法对较大颗粒和长纤维换热以及对与极易腐蚀性的工况不能使用,容易堵塞等缺点,造成日常使用出现一些异常情况,下面就针对一些常见的异常情况进行分析,了解异常的原因。  一、泄漏的问题  1、停机泄漏主要原因是换热器频繁的启停,恢复正常的工作状况及可;

  换热系数高,损失热量少,体积小,结构紧凑轻巧,还易于维护清洗,作用领域广,使用年限长。然而,板式换热器存在的缺点也是不容忽视,比如,压力上限不能超过2.5Mpa,温度最高不得高于250摄氏度,并且无法对较大颗粒和长纤维换热以及对与极易腐蚀性的工况不能使用,容易堵塞等缺点,造成日常使用出现一些异常情况,下面就针对一些常见的异常情况进行分析,了解异常的原因。
  一、泄漏的问题
  1、停机泄漏主要原因是换热器频繁的启停,恢复正常的工作状况及可;
  2、内漏主要原因是密封垫损坏,以及板片腐蚀穿孔;
  3、外漏主要原因是密封垫错位、挤出、损坏,板片腐蚀、变形,未压紧到规定的夹紧尺寸;
  4、盲板与夹紧板之间泄漏主要原因是盲板被硬物击穿。
  二、压力降异常
  压力降大于设计值
  1、实际流量大于设计值;
  2、板间堵塞;
  3、板片入口堵塞。
  三、换热异常
  1、热侧出口温度高于正常的设计值,主要原因是在选型有问题、热侧流量大于设计值、板片堵塞或者冷侧流量小等;
  2、冷侧出口温度过低,主要原因是热侧流量小或温度低于设计值,板片堵塞等。
此篇文章来自http://www.gzqingli.com/xinwenzixun/