应该是直槎还是斜槎啊?
co1464438565401
2016年05月29日 21:30:12
来自于建筑施工
只看楼主

各位大神 我们这电梯井内的桩刚好处在砖胎模的斜面,这个桩应该破成直槎还是斜槎?


P60529-173105.jpg各位大神 我们这电梯井内的桩刚好处在砖胎模的斜面,这个桩应该破成直槎还是斜槎?




P60529-173105.jpg

免费打赏
彬彬有礼0908
2016年05月30日 07:08:40
2楼
按要求应该是直槎,应该桩位图上有剖面的
回复
甲方施工员
2016年05月30日 08:50:49
3楼
桩头肯定是平的
这种情况多半 桩位偏了点
怎么桩里还插钢管 后注浆?
回复
co1464438565401
2016年05月30日 19:34:05
5楼
彬彬有礼0908 发表于 2016-5-30 07:08 按要求应该是直槎,应该桩位图上有剖面的有出处嘛?
回复
co1464438565401
2016年05月30日 19:39:03
6楼
甲方施工员 发表于 2016-5-30 08:50 桩头肯定是平的这种情况多半 桩位偏了点怎么桩里还插钢管 后注浆?桩位没偏位 一期是这种情况 二期又遇到这种情况。 那个是注浆管,超声波检测兼做注浆管用的。
回复
co1464438565401
2016年05月30日 19:40:16
7楼
素人2 发表于 2016-5-30 19:34 有出处嘛?
回复
甲方施工员
2016年05月31日 10:42:32
8楼
素人2 发表于 2016-5-30 19:39 桩位没偏位 一期是这种情况 二期又遇到这种情况。 那个是注浆管,超声波检测兼做注浆管用的。嗯 那就按图施工
回复
zhang老三
2016年06月01日 16:17:00
9楼
应该是平的。现场混乱,貌似很多桩基未甩出钢筋,建议尽快按图纸完成验收。
回复
lijeysn
2016年06月02日 09:50:38
12楼
工地上两种做法貌似都有
回复
szhxcf
2016年06月03日 12:15:35
18楼
按要求应该是直槎
回复
dengken205
2016年06月03日 16:41:24
19楼
应该是斜的,不然你承台钢筋没办法拉通,防水也没办法做
回复