请教下各位大师,我们这一个乡镇做美丽乡村规划,给排水这一块要重新做。 原来每个片区都是自己利用水井作为生活用水,现在乡政府要统一规划,给了3个水源点(3口井),要统一供水。 请问这种情况要怎么设计?什么资料都没,就是去看了下3个水源点的情况,而且有一个在山上,连高程都没有。 请问下各位前辈:1.井水作为水源点是不是可以看成是一个无限大的蓄水池? 2.设计前提是需要知道乡镇总用水量(通过人口等算出),乡镇地形高程图,还需要其他什么吗?
请教下各位大师,我们这一个乡镇做美丽乡村规划,给排水这一块要重新做。
原来每个片区都是自己利用水井作为生活用水,现在乡政府要统一规划,给了3个水源点(3口井),要统一供水。
请问这种情况要怎么设计?什么资料都没,就是去看了下3个水源点的情况,而且有一个在山上,连高程都没有。
请问下各位前辈:1.井水作为水源点是不是可以看成是一个无限大的蓄水池?
2.设计前提是需要知道乡镇总用水量(通过人口等算出),乡镇地形高程图,还需要其他什么吗?
3.井水直接用深井泵抽入给水管网还是需要净水装置再打入管网呢?
4.怎样判断一口井能否满足整个乡镇的用水需求呢?
目前刚接触到这个项目,暂时就想到这些问题,希望各位前辈能帮助我解答一下,另外希望各位前辈能把整个具体的设计流程教给我,万分感谢!感谢您耐心的读完我的帖子^_^
2楼
:'(没人吗我天
回复
3楼
问题有点复杂,先要确定三个水井的水质是否符合标准,如果又不符合的项目就要采取针对性的工艺措施进行处理,再根据水井点位置及用水点位置确定净水装置位置,再根据高程和流量确定潜水泵和加压泵参数及管道口径。注意水井水量是有限度的的,可根据抽水流量和水位降低的速度估算。
回复
4楼
1、水井有一个最大出水量的;2、看水质如何,如何水质好的,可以直接用深井泵抽水。
回复
5楼
需要搞清楚的数据有:1、水质是否满足要求;2、3口井的出水量及井的储水量;3、乡镇的用水量的变化曲线。有没有水塔等蓄水构筑物?
回复
6楼
1、不能,如果超过了一定量用水量,水井的水量相对是有限的,绝不可能无限,还要看打得多大井,水量不太好估算,很多情况是根据当地的经验。
2、资料当然越多越好,最重要的还是要知道水质,看有无特殊物质超标(井水一般浊度是比较低的),但会出现如铁锰,硬度超标的情况较多。
3、井水不能直接进入管网,必须处理,哪怕只是消毒,安全饮水工程就是要避免这些隐患。
4、多听多了解,不能够特别准确的判断,当地水务局或者居民会有经验。
回复
7楼
1.井水作为水源点是不是可以看成是一个无限大的蓄水池?
不能,井水水量是有限的,用水量超过补给量水位会不断降低
2.设计前提是需要知道乡镇总用水量(通过人口等算出),乡镇地形高程图,还需要其他什么吗?
水井及输水管线的地质资料,水质报告,抽水试验的数据(出水量,影响半径),水源保证率
3.井水直接用深井泵抽入给水管网还是需要净水装置再打入管网呢?
看水质报告,一般井水的硬度、SS、大肠杆菌等微生物指标会超标要处理之后达到水质标准才能进入给水管网。
4.怎样判断一口井能否满足整个乡镇的用水需求呢?
抽水试验,看一口井的涌水量会有多少,然后才能判断需要开几口井
回复
8楼
楼上真厉害,学习了
回复
9楼
水文地质,里面有抽水试验。一个井,产水量大小从抽水试验获得。大致意思就是动水位保持不动时对应的产水量。此时补水等于出水量,若在此基础上加大产水量,则动水位会下降。
回复
10楼
补充一下,
还要要根据水文资料,估算三个水井的影响半径。
回复