蒸汽供暖如何确定锅炉功率
co1462861733416
2016年05月27日 14:41:01
来自于采暖供热
只看楼主

6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍? 则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。

6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍?

则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。


1KG20度水升温到 100度需要热量为: 4.2×1×80=336KJ,
1KG100度水变成蒸汽需要的汽化潜热为:2257×1=2257KJ,
1KG20度水变成蒸汽需要的热量为:336+2257=2593KJ,
一天需要的热量为:2593×500×24=31116×10 3KJ。
考虑90%效率,31116×103KJ÷90%=34573×103KJ
锅炉功率为:34573×103÷10÷3600=960KW。
免费打赏
zxb1951
2016年05月27日 20:03:58
2楼
锅炉不会也是低谷用吧。蒸汽取暖热效率70%就不错
回复
线轴
2016年05月29日 16:58:38
3楼
没看太明白,不知道你的KWH单位是如何得出来的。记得KWH单位是由 (W/3600s) 得出来的,你的这种算法我没弄懂。
回复
ydvkez
2016年05月30日 13:25:30
4楼
6000×40×24/1000=5760 你这个算出来的意思应该是一天24小时你这个6000平米的需供暖区需要5760KW的供暖量,而不是你理解的要用5760度电。
回复
mkh2012
2016年06月01日 10:41:01
5楼
不是你理解的要用5760度
回复
leelimit
2016年06月01日 16:05:05
6楼
本帖最后由 leelimit 于 2016-6-1 16:07 编辑

水加热升温80℃你是如何得知的?2257是不是正确?工作时间为什么一个算10h一个算24h,等等。感觉你的算法有问题
回复
w5208833
2016年06月03日 09:36:32
7楼
逻辑错误,24小时和10小时,存在逻辑错误
回复
各种敏感词
2016年06月03日 10:39:02
8楼
应该跟蓄热电锅炉的型号或者特性有关吧,比如锅炉最小就是0.5吨的,或者蓄热材料的蓄热温度高于100度,不能完全吸收潜热。我们公司的蓄热材料就要90度才开始蓄热
回复
yuer1423
2016年06月12日 14:52:53
9楼
那个大神出来解释一下,我也不太明白怎么算
回复
henryfan
2016年06月13日 20:04:57
10楼
本帖最后由 henryfan 于 2016-6-13 20:21 编辑

“每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率”???。
每小时0.5吨的产汽量,就是指的锅炉功率:蒸汽锅炉的额定蒸发量0.5t/h。

蒸汽锅炉供暖,一次侧蒸汽冷凝后的水,到冷凝水箱(软化水箱),再到锅炉。20度只是自来水温度,不知道按90度算合不合理;而且不同蒸汽压力下,饱和蒸汽温度也不同(1.0MPa下,是180度)。

另外,这么小面积的采暖一般都用热水锅炉
回复
wangxueleiyy
2016年07月03日 23:15:59
11楼
谢谢楼主的资料
回复