蒸汽供暖一次网汽水换热器端蒸汽的温度和压力
乐天
乐天 Lv.12
2014年04月21日 09:35:53
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位:热源厂蒸汽锅炉型号TG-75/5.29-M 产生过热蒸汽的温度428 压力3.42MPa,供暖一次网到达汽水换热器端的蒸汽温度和压力大概是多少?冷凝水的温度大概是多少?谢谢

请教各位:热源厂蒸汽锅炉型号TG-75/5.29-M 产生过热蒸汽的温度428 压力3.42MPa,供暖一次网到达汽水换热器端的蒸汽温度和压力大概是多少?冷凝水的温度大概是多少?谢谢
zzxzwg
2014年04月21日 14:44:54
2楼
需要知道蒸汽流量,管径还有长度。一般冷凝水温度不应超过80℃,否则应设水水换热器
回复
乐天
2014年04月21日 14:48:34
3楼
蒸汽流量是62100kg/h,一次网的长度好像不是很长,
回复
hjs918
2014年04月23日 06:49:58
4楼
关注,参与学习,期待高手解答。
回复
jyh060552
2014年04月23日 09:12:15
5楼
同意沙发观点!
回复
jyhimpossible
2014年04月23日 09:40:50
6楼
这要看你蒸汽锅炉的参数,再根据你汽水换热器的参数计算确定!
回复
yeluoxue
2014年04月24日 00:05:34
7楼
虽然不知道你的一次网长度,但是进换热器的蒸汽应该不会超过2.5MPa吧,否则整个系统设计压力就达到25公斤,对热水侧的管网来说,投资就大多了。是不是有减温减压器呀?
回复
机电工程刘
2014年04月25日 08:38:51
8楼
关注,参与学习,期待高手解答。
回复
liulihupan
2014年04月25日 12:37:39
9楼
一般160度,0.6mpa
回复
sl968754
2014年04月25日 14:53:49
10楼
取决于一次网系统及你选用的汽水换热器的参数来确定,凝结水的温度主要根据蒸汽的压力、温度,以及换热器运行的工况参数来决定,还有换热效果。过热蒸汽一般用于发电的透平机,如果进入汽水换热器的蒸汽设置减温减压器时,不推荐使用过热度超过10度的过热蒸汽。
回复
sjh819
2014年04月25日 15:03:20
11楼
路过关注中,参与学习,同意10楼的观点。
回复

相关推荐

APP内打开